easy-forum

Deutsch - Hardware => easyE4 => Thema gestartet von: Juergen__R am April 26, 2022, 13:53:13 Nachmittag

Titel: Easy-RTD-DC urlöschen
Beitrag von: Juergen__R am April 26, 2022, 13:53:13 Nachmittag
Wie ist das Easy-RTD-DC-43-03BV1-00
bei falschem oder vergessenem ADMIN-Password komplett zu löschen
und in den Auslieferungszustand zu versetzen?

Über eine Rückmeldung freut sich

Jürgen
Titel: Antw:Easy-RTD-DC urlöschen
Beitrag von: 190B am April 26, 2022, 14:28:05 Nachmittag
Vielleicht hilft dies weiter (Auszug aus easy-RTD Handbuch):

Taste Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage wird das easy-RTD in den Einstellungen
auf den Zustand zurück gesetzt:
1. Alle Einstellungen und Passwörter werden zurückgesetzt.
2. Die Firmware-Version wird auf das vorletzte Update zurückgesetzt.
Das Update der letzten Firmware-Version muss erneut erfolgen.

Taste Gerät neu starten
Mit dem Drücken der Taste wird das easy-RTD neu gestartet.
Es ist keine der Nutzergruppen eingeloggt.

Das Handbuch kannst du dir hier herunterladen:

https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/mn/MN048027DE.pdf
Titel: Antw:Easy-RTD-DC urlöschen
Beitrag von: w.sprungmann am April 27, 2022, 07:56:50 Vormittag
Hallo,
ich habe auch mal geschaut, wo findet man die "Taste" (Auf Werkseinstellung zurücksetzen)
Titel: Antw:Easy-RTD-DC urlöschen
Beitrag von: Juergen__R am April 27, 2022, 10:14:47 Vormittag
Wenn es diese "Taste" denn wirklich geben sollte, ist die Angelegenheit mal wieder sehr sparsam
und Anwenderunfreundlich beschrieben.

Es reicht ja auch, wenn die Bauteile gekauft werden.
Wie die Anwender dann damit klar kommen, ist doch dem Hersteller egal, oder?

Also, erst einmal das RTD in die Ecke packen und warten bis von irgendwoher
eine entsprechende Info oder ein weiteres Firmware-Update kommt.

Schöne Grüße, Jürgen
Titel: Antw:Easy-RTD-DC urlöschen
Beitrag von: Konni66 am April 27, 2022, 15:24:29 Nachmittag
Hallo Jürgen,

mit Taste ist die Schaltfläche "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" gemeint - wie auch alle anderen "Tasten" Schaltflächen auf dem Touchpanel sind.
Und diese Schaltflächen (Tasten) sind für sicherheitsrelevante Aktionen durch ein Passwort geschützt.

Vergessenes Admin-Passwort? Die Frage verstehe ich als eher theoretische Frage. :-\
Was passiert, wenn du dein Windows Passwort vergisst?! Richtig, du bekommst keinen Zugang mehr auf das System.
Man sollte wichtige Passwörter nicht vergessen!

Die Passwörter werden bei der Inbetriebnahme doppelt eingegeben, um Tippfehler auszuschließen.


Der Grund, warum das Rücksetzen eines RTD nicht so einfach zu erledigen sein darf, liegt in der geforderten Cybersicherheit bzw. im Zugriffschutz.
Könnte ein unbefugter Benutzer "per Knopfdruck" das RTD auf Werkseinstellungen zurücksetzen, könnte er sich einfach selbst Admin-Rechte verschaffen und auf sämtliche im Netzwerk befindliche Steuerrelais (ohne aktivierten Passwortschutz) zugreifen. (RUN / STOP, Uhr verstellen, Programm löschen, EDP-Programm ändern, Bausteinparameter ändern, ...)
Genau das wird mit zwingend erforderlichen Passwörtern verhindert.

Die Lösung: Das Gerät muss zu Eaton geschickt werden, um es rücksetzen zu lassen.

Grüße
Konni
Titel: Antw:Easy-RTD-DC urlöschen
Beitrag von: Juergen__R am April 29, 2022, 10:33:52 Vormittag
Hallo Konni,

danke für die ausführliche Rückmeldung, obwohl mir die Begründung sehr an den Haaren herbeigezogen ist.

Bei dem RTD handelt es sich um ein nachgeschaltetes Erweiterungsbauteil,
welches ohne entsprechende Parameter von der E4-Steuerung keine Aktivitäten auslösen kann.

Ob und wie nun eine Ur-Löschung, wo alles auf den Werkszustand zurückversetzt wird einen
Aufwand wie beschrieben erforderlich macht, ist für mich nicht nachvollziehbar, da dieses bei dem E4-Grundgerät ohne
Probleme und großen Aufwand möglich ist.

Hier werden 2 Anlagenkomponenten eines Systems mit gravierendem Unterschied behandelt.

Wenn es denn Vorschriften gibt die hier zu berücksichtigen sind,
sollten diese doch wohl für das gesamte Steuerungssystem "E4" anzuwenden sein, oder?

Schöne Wochenendgrüße, Jürgen
Titel: Antw:Easy-RTD-DC urlöschen
Beitrag von: JansenDa am April 29, 2022, 10:47:46 Vormittag
Hallo Zusammen,

die "Reset"-Thematik wird zum nächsten FW-Update des RTD überarbeitet und kundenfreundlicher gestaltet - ähnlich der Handhabung der easyE4.
Bis dahin kann man sich beim Eaton Support melden und bekommt dort Unterstützung bei einem Reset des Geräts.

Viele Grüße aus Bonn,

Daniel
Titel: Antw:Easy-RTD-DC urlöschen
Beitrag von: Juergen__R am April 29, 2022, 11:31:18 Vormittag
Danke für die schnelle Info!

Schöne Grüße, Jürgen