easy-forum
Deutsch - Applikationen => easy in der Industrie => Thema gestartet von: mikk056 am August 10, 2023, 13:53:31 Nachmittag
-
Ist es auch möglich, den Eaton easy E4 an den Temperatursensor NI1000-LG anzubinden?
Die Optionen sind nur für Ni100 und NI1000.
Hat jemand Erfahrung?
-
Frage eines unwissenden...
Wo ist der Unterschied zwischen LG-NI1000 und einem normalen NI1000? Datenblatt?
Gruß
-
Hallo,
der LG-Ni1000 (Stichwort TK5000) besitzt eine leicht abweichende Kennlinie (Steigung) zum Ni1000.
In der Praxis habe ich den Sensor (tunlichst) nicht verwendet, da die Messmodule für Steuerungen nicht lagerhaltig, nicht gewollt, teuer oder schlicht nicht angeboten wurden.
Ich weiß, keine schöne Nachricht. Müsste ich sie einsetzen, würde ich folgende Ansätze probieren:
- Ni1000-Eingang verwenden, Offset arithmetisch versuchen zu korrigieren
(bin mir nicht sicher, ob das einfach über einen großen Messbereich klappt, aufwendig mit Test und Kalibrierung), Funktionsbaustein Kennlienienfeld PM
- Messwandler TK5000 -> 4-20 mA und dann über eine simple Analog-IO einlesen (hier musst du auch rechnen und kalibrieren)
- Ni1000 (DIN) einsetzen (ich bin mir bewusst, dass du vielleicht keine Wahl hast)
Grüße
Konni
-
... so wie ich das sehe ist die Kennlinie des TK5000(LG-NI1000) in weiten Teilen linear, also sollte es mit dem PM(Kennlinien)-Baustein nicht so schwierig sein die Kurve anzupassen. Je nach Temperaturbereich und/oder notwendiger Genauigkeit kann man da schon mit wenigen Stützpunkten auskommen.
Gruß