easy-forum
Deutsch - Software => Kommunikation => easy Themen (Allgemein), [Archiv] => Thema gestartet von: henry am Januar 29, 2005, 19:37:33 Nachmittag
-
Hallo...
....habe die 4 P-Tasten mit 4 Ausgänge verbunden
und 4 Masken angelegt, die (bis jetzt) nur
"statischen Text" enthalten.
Maskenumschaltung erfolgt mit "Alt-Taste"
Im status fenster des MFD funktionieren die Tasten
In der ersten Maske schon nicht mehr....
Gibt es zur der Problematik bereits beantwortete Fragen ?
Vielen Dank für Hinweise
Heinrich
-
Hallo Heinrich,
die P-Tasten sind in der jetzigen MFD Version nicht verwendbar. Sobald eine Visualisierung existiert ist die Tastaturbelegung des Bildes vorrangig. Die Funktionen des Tastatureditors sind sehr umfangreich, sodass man die P-Tasten nur in wenigen Fällen vermisst.
Über die Funktion "Variable auf festen Wert setzen" kann man Bit's setzen oder rücksetzen, über die Funktion "Wechselrelais" kann man Bit's toogeln. Das einzige was sich über den Tastatureditor nur schwer lösen lässt ist ein Tippbetrieb :-\
Auf vielfachen Wunsch wird die nächste MFD Generation (Liefertermin demnächst) auch P-Tasten Funktion unterstützen :) :D ;D
Viele Grüße
Paul
-
Hi Paul,
jetzt hab ich ja noch mehr Fragen....
Was heisst; "....jetzige Version nicht verwendbar..."?
Welches ist denn die aktuelle Version ?
Hab mir kürzlich das Starter Kit zu gelegt.
(MFD-B 80[01]/CP8-NT/R16)
Softwarestand: EASY 5.11 Pro build 1417
Wieso "....P-Tasten vermisst man gar nicht..."?
Ich will sie ja gerade benutzen !!
Ich muss sie benutzen....
Ist es nicht möglich mit den Tasten Ausgänge anzusteuern
während auf dem Display irgend etwas angezeigt wird ?
Muss unbedingt die Statusanzeige aktiv sein ??
Wäre schön wenn du mir das genauer erklären magst....
Heinrich
-
Hallo Heinrich
Zitat
Wieso "....P-Tasten vermisst man gar nicht..."?
Ich will sie ja gerade benutzen !!
Ich muss sie benutzen...."
Ist die Visualisierung nicht aktiv können die P-Tasten im Schaltplan verwendet werden.
Ist die Visualisierung aktiv können die P-Tasten im Schaltplan nicht verwendet werden.
Die P-Tasten und auch die anderen Tasten können mit dem Tastatureditor verwendet werden.
So kann in jeder Maske einer Taste eine andere Funktion zugeordnet werden.
Es ist nur ein anderer Weg die P-Tasten zu nutzen.
Es geht so viel mehr mit den Tasten.
Mit inkrementieren, dekrementieren kann ein Zähler
gesteuert werden. Viele Funktionen mit den Masken sind möglich.
Einschränkung
Die Funktion Taster geht nicht.
Die Funktion Wechselrelais geht bei mir nicht richtig.
Fehlerbescheibung habe ich ins Forum gemeldet.
Die Funktion "Variable auf festen Wert setzen "
kann alternativ verwendet werden.
So kann mit einer Taste ein Merker gesetzt werden und mit einer andern der Merker zurückgesetzt werden.
Welche Funktion benötigen Sie
mfg jürgen
PS.
Hier ein Beispiel was mit den Tasten und Masken geht. Antwort 10 mit Programm
http://easy-forum.net/index.php?topic=660.msg2785#msg2785
-
Welche Funktion benötigen ich....?
...zunächst vielleicht folgende.
Maske "Licht" als Startmaske festgelegt.
Darin stehen 4 stat. Texte (als Orientierung für den Bediener)
sonst nichts
Über die P-Tasten sollte in dieser Maske die EIN/AUS-Schaltung von 4 Ausgängen möglich sein.
So hab ich's gemacht
P1-4 -> M1-4 (Stromstoss)
M1-4 -> Q1-4
Maske mit stat. Text angelegt
Tastatureditor
P1-4 auf festen Wert setzen
Verknüpgung über boolsche Op (M1-4)
In der Simu passiert folgendes;
In der Statusanzeige kann ich die Q's schalten....wie ich will...
......Umschaltung auf Maske Licht kann ich zuvor eingeschaltete Q's
AUSschalten.....aber nicht wieder ein......
Muss ich die P-Tasten anders programmieren ?
Nicht als Taster ??
-
Hallo henry,
Bitte das Programm als Anlage ins Forum stellen?
Bei den Tasten am besten mit Hardware testen.
Besser nicht die Simulation verwenden.
-
Hallo henry,
hier ein Beispiel
Version 1
Die Funktion "Variable auf festen Wert setzen "
Q1 mit 2 Tasten schalten
Version 2
Q2 mit Wechselrelais ein und ausschalten
Beide Versionen brauchen bei meinen MFD einige Zeit bis zur Reaktion des Programms. Tasten etwas halten.
Bei der Version mit Wechselrelais, kann zu langes halten der Taste, zum weiteren schalten des Ausgangs führen. Das verhalten ist dann An - Aus - An......
Kurzes halten der Taste schaltet nicht immer den Ausgang.
Ich hoffe die Reaktionszeit der Tasten ist bei den neuen MFD schneller.
So kann ich es nur mit einschränkung verwenden. Wenn möglich würde ich externe Tasten vorziehen.
Hier nur mit Hardware Testen und mehrfach schalten !
-
Hi....
....hier mal meine Version der P-Tasten....
...das programmm wird an Hardware getestet....
-
Danek Jürgen,
das mit dem Wechselrelais funzt.... :D
...aber das mit dem Festhalten und "Blinken" auch.... :-\
Wie werd ich das los ?
Flankengesteuert ??
-
Hallo henry,
Ich denke wenn du das Beispiel oben versucht hast, ist der unterschied klar.
Du verwendest P-Tasten im Programm und den in Masken .
Das geht so leider nicht .
Also P-Tasten nur in den Masken verwenden.
Funktion "auf Festen Wert setzen".
Setzwert ist 0 geht also nicht.
Zum Schalten braucht es eine Taste mit setzwert 0 und eine mit Wert 1
-
Hallo henry,
"das mit dem Wechselrelais funzt....
...aber das mit dem Festhalten und "Blinken" auch....
Leider kein weg ???
Wenn es die Tasten am MFG sein müßen, die Funktion "Variable auf festen Wert setzen " wie im Beispiel verwenden.
Das braucht aber eine Taste mehr.
Oder externe Tasten über die Eingänge verwenden.
Schöne 4Fach Taster von Moeller
http://www.moeller.net/de/industry/switchgear/command/control_circuit_devices/vierfach_taster.jsp
-
...ich hab die 4 Tasten mit "Wechselrelais" belegt....
....aber das mit den blinken....
...dann müsste ich 2 "licht"Masken erzeugen....
...aber der Unterschied is mir schon klar geworden....
Vielen Dank für den Aha-Effekt :D
Gruss....Heinrich
-
...jetzt hab ich aber keine Funktion der P-Tasten
in der Statusanzeige.....
(...aber dass könnt' ich noch zum Vorteil nutzen...)