...nochmal "Moin"
Zitat;
"...die MFD-Einstellungen bleiben bei Spannungsausfall erhalten.
Lediglich die Echtzeituhr muss nach Ablauf einer
Pufferzeit neu gestellt werden."
Zitat ende
Weiss jemand wie lang diese Pufferzeit ist ?
(Stunden ? Tage ?? Wochen ???)
Gruss....Heinrich
-
Hallo Heinrich,
im PDF-Handbuch "AWB2528-1480-D.pdf" im Installationsverzeichnis der EasySoft, Seite 417 (Weshalb tun wir die Handbücher eigentlich immer mit auf die CD's? ;D) findet sich unter Technische Daten ein entsprechendes Diagramm. Demnach beträgt die Pufferzeit bei einem neuen Gerät ca. 190 Stunden.
Allerdings reduziert sich die Kapazität des eingesetzten Super-Kondensators und damit auch die Pufferzeit mit zunehmendem Alter. Diese Alterung ist stark von der Betriebstemperatur abhängig: Nach 10 Jahren bei 25° C sind es noch 140 Stunden, bei 55° C sogar nur noch 30 Stunden.
Gruß
Bernhard
-
Jaaa....ich weiss......du hast schon recht, Bernhard.
Das mit dem lesen is' immer so'ne Sache.
Da wünscht ich mir doch noch aus alten Schultagen
den oft erwähnten "Nürnberger Trichter".
Heutzutage wär's vielleicht 'ne Schnittstelle im Nacken... ;D
Trotzdem.....thanks a lot, mate
Heinrich
-
bitte, keine Ursache,
war natürlich nur Spass, ich lese normalerweise auch keine Handbücher!
Bernhard