easySoft / Easysoft 8.10 erkennt das Gerät nicht
« Letzter Beitrag von ramiroelliot am November 05, 2024, 03:26:07 Vormittag »
Hallo, kann mir jemand bei diesem Problem helfen? Ich habe Eaton Easysoft 8.10 gekauft und eine Lizenz eingerichtet, kann aber keine Verbindung zu meinem Gerät (easy-E4-DC-12TC1) herstellen. Das Schnittstellenmenü ist leer.

Ich weiß, dass das Gerät mit dem Computer verbunden ist, da es im Geräte-Manager unter einem COM-Port und in Easysoft 6 unter Schnittstelle angezeigt wird, aber ich muss es in Easysoft 8 verbinden, um es programmieren zu können.

Ich bin total verwirrt und habe beim Googeln kein Glück. Bitte helfen Sie. Vielen Dank im Voraus.
32
easy topics (general) / ECOSISTEMA, MODBUS TCP/IP, SENSORES Y EASYE4
« Letzter Beitrag von ablas am November 04, 2024, 08:19:59 Vormittag »
Es prioritario evitar cacharrería, para quien pueda tener interés como yo ahí dejo eso.
33
Kommunikation / Antw:Easy E4 und Home Assistant
« Letzter Beitrag von w.sprungmann am Oktober 30, 2024, 08:13:06 Vormittag »
Hallo,
bei Node-Red gibt es ein extra Nodes für die EasyE4 (siehe Bild im Anhang) wo man Operands der Easy abrufen kann.
ZB. Eingänge, Ausgänge, Merker, Merkerworte. Oder auch EasyE4 Infos, wie Firmwareversion usw.
Wie kann man das bei Home Assistant  realisieren? Ich möchte nicht extra Node-Red beim Home Assistant installieren.
Über Modbus kann man Merker Bereiche abrufen, das klappt auch schon.
Gruß Wilhelm
34
easySoft / Antw:Frage zu Auswertung der negativen Flanke eines Eingangs
« Letzter Beitrag von mail@goelz.it am Oktober 29, 2024, 11:16:41 Vormittag »
Hallo Konni66,

Danke für die Aufklärung...
... insbesondere für den Hinweis mit der Reihenfolge der Programmzeilen.

Grüße
Dirk
35
easySoft / Antw:Frage zu Auswertung der negativen Flanke eines Eingangs
« Letzter Beitrag von Konni66 am Oktober 28, 2024, 16:38:55 Nachmittag »
Hallo Dirk,
das Oszilloskop hat eine Abtastrate von ca. 0,5 s (gefühlt).
Das Flankensignal hat exakt die Dauer eines Zyklus= wenige ms - in deinem Fall eher 1 ms, weil dein Programm sehr wenige Zeilen (2) enthält.
Es wäre schon ein großer Zufall, wenn der Peek in der Darstellung auftauchen würde.
Nimm doch einfach mal einen Timer (Betriebsart: Impulsformend 500 ms) und steuere mit M20 den EN des Timers an, stelle T01Q1 statt des M20 auf dem Oszilloskop dar.

Du brauchst den Timer nicht für dein Programm. Er dient nur dazu dir zu beweisen, dass die Flankenerkennung tatsächlich funktioniert.

Und wichtig: Die Reihenfolge (von oben nach unten)  der beiden Programmzeilen aus dem Beispiel ist KEIN Zufall! Das MUSS so sein, wegen der Abarbeitungsreihenfolge des Programms.

Grüße und viel Spaß beim Programmieren!
Konni
36
easySoft / Antw:Frage zu Auswertung der negativen Flanke eines Eingangs
« Letzter Beitrag von JansenDa am Oktober 28, 2024, 13:19:09 Nachmittag »
Hallo Dirk,

wir haben jetzt in der V8.25 einen FB ED zur Flankenerkennung.
Fallende sowie steigende.

Allerdings geht das dann nur mit aktuellester FW sowie HW 08 Gerät.

Hier aus einem unserer Guides:

Zitat
Positive Flanke des Eingangs I01 erkennen
Der M02 bildet die steigende Flanke des I01 für einen Programmzyklus ab.
M01 dient als Hilfs‐Merker.
M02 := I01 AND M01; //M02 Flankensignal
M01 :=NOT I01; //M01 Hilfs-Merker
Zustände
Zyklus I01 M01 M02
0 0 0/1 0 Programmstart
1 0 1 0 nach dem ersten Zyklus
… n Zyklen ohne Zustandsänderung des I01
n 1 1/0 1 I01 ändert den Zustand auf 1 (TRUE); M02 wird 1; M01 wird 0
n+1 1 0 0 M02 wird 0
n+2 0 0/1 0 Ausgangszustand wieder erreicht
Negative Flanke des Eingangs I01 erkennen
Die Erkennung der fallenden Flanke funktioniert sinngemäß mit negiertem Eingang I01 und Hilfs‐Merker M01.
M02 stellt die auftretende negative Flanke von I01 für 1 Zyklus dar.
M02 := NOT I01 AND M01; //M02 Flankensignal
M01 :=I01; //M01 Hilfs-Merker
TIPPS:
‐ Für jede einzelne Flankenerkennung innerhalb eines Programms müssen verschiedene Merker für das
Flankensignal und den Hilfs‐Merker verwendet werden!
‐ Verwenden Sie einfach zwei aufeinander folgende Merker. Z. B. M100 und M101, M12 und M13, … Sie
können für sich persönlich festlegen, dass der erste Merker immer das Flankensignal, der zweite immer den
Hilfs‐Merker darstellt.

Gruß
Daniel

37
easySoft / Frage zu Auswertung der negativen Flanke eines Eingangs
« Letzter Beitrag von mail@goelz.it am Oktober 28, 2024, 11:09:48 Vormittag »
Hallo Easy-Community,

dieses Bsp. stammt aus dem EATON PDF "EATON-Programmieren in ST_V1.43_TCB", Seite 7.

=========================== schnipp =============================

M01:=I03;               //Eingang I03 auf Merker M01 spiegeln
                                                       //Fallende Flanke des Eingangs I03 erkennen
M20 := NOT I03 AND M01;           //M20 Flankensignal

// Programmende

=========================== schnapp =============================

Irgendwas mache ich falsch, denn die negative Flanke wird nicht auf M20 projeziert, siehe Screenshot im Anhang.

Ach so... ich nutze eine EASY-E4-DC-12TC1 ; HW-Version: 06 ; FW-Version: 1.44 Build:0634

Ich freue mich über einen Tipp.

Vorab Danke und Grüße
Dirk
38
easySoft / Antw:Parameter nach Stromausfall verloren
« Letzter Beitrag von DerE4Jan am Oktober 28, 2024, 08:46:13 Vormittag »
Hallo,

ja optimal, es funktioniert. Perfekt!

Vielen Dank  :)



39
Kommunikation / Antw:Modbus bits unter Python lesen
« Letzter Beitrag von miauler am Oktober 27, 2024, 22:07:29 Nachmittag »
hi hat sich erledigt.Das Programm  vewendete anstelle von read holding register ,read coils
40
Kommunikation / Modbus bits unter Python lesen
« Letzter Beitrag von miauler am Oktober 27, 2024, 15:18:01 Nachmittag »
Hi Ich habe mir von einer KI Chat Gpt 40 ein Programm in Python schreiben lassen das die Werte einer Easy anzeigt. Die MW werden richtig angezeigt nur die bitweise auslesung funktioniert nicht
Es werden bei den register 1001,1002,1003 immer nur die merker M1- M16  angezeigt. erst ab 1002.15 wird M17 angezeigt ebenso bei Register 1003.14 M17 und bei 1003.15 M18 Das programm liest immer,egal welcher register ,die Merker 1-16.
der test der anzeige .
        1001        1002         1003
M1      0            -             -
M2      1            0             -
M3      2            1             0
M4      3            2             1
M5      4            3             2
M6      5            4             3
M7      6            5             4
M8      7            6             5
M9      8            7             6
M10     9            8             7
M11    10            9             8
M12    11           10             9
M13    12           11            10
M14    13           12            11
M15    14           13            12
M16    15           14            13
M17    -            15            14
M18    -             -            15