easySoft / Antw:Temperatur springt
« Letzter Beitrag von ELWMS am März 23, 2026, 10:38:07 Vormittag »
Hallo!

Tippe auch auf eine zu nahe Verlegung an den Motorleitungen. Warum wurde die Motorleitung, wenn der FU nicht auf der Pumpe montiert ist nicht geschirmt verlegt. fordert jeder Hersteller von FU. Diese geben auch an wie mit Sensorleitungen und deren Schirmung zu händeln ist. Abstände bei paralleler Verlegung sind meist in Luft z.B. > 300mm.

Man darf sich nicht damit rausreden, der Sensor wird ja nicht an den FU angeschlossen. Wie nahe liegen sie beieinander? Warum wurde bei der Planung das nicht berücksichtigt. Es ist ja kein Schülerprojekt/Bastelprojekt, sondern eine ziemlich kostenintensive Sache, oder? Auf sowas stürzen sich die anderen Hersteller gerne, um von eventl. eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken, solch ein Blöße darf man sich nicht geben...

Wo ist der FU eingebaut? Schwankt der Wert der Temperatur, auch wenn der FU stromlos ist? Sind die Wasserleitungen geerdet, und hangt deine E4 auf dem gleichen Potential? Welche Leistung hat die Pumpe?

Warum nehmen immer alle PT100 statt z.b. PT1000 Fühler? Verringert den Leitungswiderstand, Übergangswiderstand an Klemmen etc. erheblich. Da sind halt 0°C nicht 100R sondern 1000, und 20°C nicht 107,79R sondern 1077,9R. Dreileiteranschluss ist immer besser als 2-Leiter aber würde beim PT1000 eher gehen. Kommt immer drauf an, welche Genauigkeit bzw. Tolerenz etc.  ich haben will.

Würde auch eine Mittelwertbildung über 2...3 Sekunden befürworten, und den Regler der Pumpe entsprechend einstellen, schon um Schwingungen zu vermeiden.

Gruß,

ELWMS

32
easySoft / Antw:Temperatur springt
« Letzter Beitrag von Konni66 am März 23, 2026, 10:24:50 Vormittag »
Hallo zusammen,
noch ein kleiner Hinweis aus dem Handbuch, was den Anschluss von 2-Leiter-Sensoren und freien Eingängen betrifft.


Grüße
Konni
33
easyE4 / Antw:Temperaturmessung
« Letzter Beitrag von ELWMS am März 23, 2026, 08:40:22 Vormittag »
Hallo!

Da es kein Allerweltsprodukt ist, welches jeder Hersteller im Portofolio hat, sondern wahrscheinlich nur Hersteller für chemische Anlagen, ist so ein Sensor bestimmt nicht billig. Man muss auch beachten das die wenigsten Materialien diesen extremen Temperaturen aushalten. sie werden zumindest sehr spröde etc.  Die EASY E4 ist eine Kleinsteuerung zum kleinen Preis, soll aber den Ausstattungsumfang und Funktionalität einer SPS haben. ich kann doch nicht erwarten das ein VW Polo das bietet was ein Porsche hat... Privat hätte ich gern sowas, aber als Fachmann weiß ich das ich sowas nicht erwarten kann.

Gruß,

ELWMS
34
easyE4 / Antw:Anwenderbaustein Wochenzeitschaltuhr mit Merkern parametrieren
« Letzter Beitrag von Marcello am März 21, 2026, 18:39:04 Nachmittag »
Hallo zusammen, ich krame mal diesen alten Thread raus, weil der schon ziemlich genau das wiederspiegelt was ich brauche.

Ich habe eine EasyE4 zuhause im Einsatz und steuere damit einen Teil meines Lichts im EG sowie die Rolladen.
Es war ein wenig Spielerei und ich wollte einfach mal was anderes haben als wir hier umgebaut haben. Meine Kenntnisse reichen allerdings nicht wirklich weit, sodass es bisher bei den paar Funktionen geblieben ist.
Hinzugefügt habe ich lediglich noch HMI Droid für mein Samsung um auch von unterwegs oder auch von der Couch aus Licht und Rollos steuern zu können.

Nun würde ich gerne noch die Zeiten zu denen die Rollos hoch und runter gehen über HMI Droid anpassen können. Habe aber absolut keine Ahnung wie ich das anstellen soll.
Ich habe mein easy Programm und auch die HMI Oberfläche mal mit angehangen. Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen. Die Zeiten für die drei verschiedenen Rollos sollen unabhängig voneinander einstellbar sein.   

Vielen Dank und schönen Abend noch.
35
easySoft / Antw:Temperatur springt
« Letzter Beitrag von radar17892 am März 21, 2026, 15:51:45 Nachmittag »
Hallo,
"billige" Pt100 Fühler kannst du gleich abhaken , daran wird's nicht liegen.
Das wirkt sich höchstens auf Toleranz und Linearität aus.
Erdung und zentraler Massepunkt ist hierbei wohl wichtiger. Mess doch Mal mit einem guten Messgerät, ob du Spannungen zwischen 0V Modul und Masse hast.
Ich tippe da eher auf parallel zum Motor verlegte ungeschirmte Sensorleitungen. Das ist natürlich blöd wenn die schon so in der Erde liegen. Ich nehme im Programm immer einen FT Baustein um die Sensorwerte zu glätten. TG so um die 3-5 Sekunden ist dann völlig ausreichend für die nachfolgende Regelung. Diese sollte aber auch nicht zu straff eingestellt sein, um ein übersteuern zu vermeiden. Jedenfalls sollte ein stabiler Messwert oberste Priorität für eine saubere Regelung haben.

Gruß Thomas
36
easySoft / Antw:Temperatur springt
« Letzter Beitrag von juergen_j am März 21, 2026, 00:45:53 Vormittag »
Hallo Thomas,
wie ich entnehme ist deine Pumpe Drehzahl geregelt über FU. Ist der FU extern oder direkt in der Pumpe? Sind die Leitungen der Sensoren und Pumpe parallel verlegt? Ist Zuleitung der Pumpe geschirmt? Oft werden Signale durch FU beeinflusst. Überlege mal welche Unterschiede zu deinen bestehenden und funktionierenden Projekten zu dem jetzigen sind. Leitungsführung, Pumpenhersteller, FU, Leitungen usw.
Gruß
Jürgen
37
easySoft / Temperatur springt
« Letzter Beitrag von Räubertom am März 20, 2026, 17:51:19 Nachmittag »
Hallo zusammen,

Ich habe eine E4-UC-12RC1, E4-DC-4PE1 und ein E4-DC-6AE1. Damit wird ein Kaltes-Nahwärme-Netz gesteuert. Ein Brunnen mit einer drehzahlgeregelten Tauchpumpe geht primär auf eine Wärmetauscher und auf der Sekundärseite hängen die Wärmepumpen dran. Am Wärmetauscher sind 4 Anlegefühler PT100 (3-Leiter) und an die Easy angeschlossen.
Die Anlage ist in Betrieb und läuft. Aber sie ist noch nicht vollständig. Einige Häuser sind noch nicht fertig und dementsprechend ist die Tauchpumpe unterfordert.
Dann kommt noch erschwerend hinzu dass die Temperatur an allen Fühlern um 3° hin und herspringt. Ein Messwert wird für das Drehzahlsignal der Tauchpumpe verwendet, die dann auch ständig hin- und herregelt. Dazu kommen auf der Wärmepumpenseite noch ein drehzahlgeregelter Verdichter und ein geregeltes Expansionsventil sowie eine drehzahlgeregelte Umwälzpumpe dazu.
Da regelt soviel gegeneinander dass die Wärmepumpen ständig auf Störung gehen mit einem Regelfehler am Ex-Ventil. Der Wärmepumpenhersteller sieht halt jetzt das Problem bei der Tauchpumpe weil die nicht konstant läuft und keine konstanten Temperaturen auf der Sekundärseite zustandekommen. Und jetzt hauen alle auf mich drauf.

Eingestellt ist glättung Stark. (16 Messwerte). Die Fühlerlänge ist 15 m.
Die Leitungen sind erdverlegt und nicht geschirmt. Die Messwerte springen immer auch wenn der Drehzahlstarter (Betriebsstrom 0,8A) nicht läuft.

Hat jemand eine Idee? Billige Fühler (ja waren sie)? In einem anderen Forum wurde berichtet dass die Erdung der Easy wichtig ist. Das werde ich Morgen kontrollieren. Und ich habe ein Up-Date geschrieben dass die Pumpe länger laufen lässt mit nahezu Mindrehzahl. Das werde ich Morgen aufspielen und mal Ruhe reinzubringen. Aber irgendwie muß ich das Problem lösen.

Irgenwie komisch das ganze. Ich habe das schon öfter so gebaut und da springen keine Messwerte.

Gruß Thomas
38
easyE4 / Antw:EASY-E4-DC-4PE1 - Erweiterung analoge Temperatur-Eingänge, Messwertschwankung
« Letzter Beitrag von Räubertom am März 20, 2026, 17:02:00 Nachmittag »
Hallo,

ich habe ein ähnliches Problem.

Das hier ist schon älter. Ich mache ein neuse Thema auf. "Temperatur springt"

Gruß Thomas
39
easyE4 / Antw:Temperaturmessung
« Letzter Beitrag von Räubertom am März 20, 2026, 16:55:41 Nachmittag »
Hallo Fred,

also für den Temperaturbereich habe ich bei den Herstellern nichts gefunden. Bis -50°C geht, dann gibt es wenige bis -100° runter aber dann ist Ende. Da müsstest du die Hersteller (IFM, Endress + Hauser, WIKA, etc.) direkt anfragen ob die da was in der Schublade haben. Am besten noch als Temperaturtransmitter oder einem Messwandler so dass du ein 4-20 mA Signal o.ä. hast.

Gruß Thomas
40
easySoft / Antw:Request: Implement System ID Bit "Active Remote Access Session" (Web Server).
« Letzter Beitrag von ablas am März 20, 2026, 08:10:03 Vormittag »
TITLE: CAUTION! Remote Lockout When Conditioning the Web Server with a Program
After analyzing the firmware behavior in the latest update (v2.40), I want to warn about a critical risk when activating the Web Server using a program flag or condition:
• The Problem: If the Web Server depends on a logical flag (I, M, Q, etc.), this flag is immediately deactivated when the device enters STOP mode.
• The Consequence: When the flag is dropped (I, M, Q, etc.), the Web Server shuts down. This prevents the device from being remotely restarted (via the web interface) and interrupts management if you log out of EasySoft.
• The Result: The device is "locked" to remote access, requiring a physical visit to press the RUN button on the device itself.
Recommendation:
Do not use program activation as a security measure for access. Security should be managed within the network infrastructure (VPN, Firewall) or through the server's own username/password levels. To ensure remote availability, always configure the Web-Server as a permanent system service in the Device Configurator, independent of the program cycle state.


TÍTULO: ¡CUIDADO! Bloqueo remoto al condicionar el Web-Server por programa
Tras analizar el comportamiento del firmware en la última actualización (v2.40), quiero advertir sobre un riesgo crítico al activar el Web-Server mediante una marca o condición de programa:
•   El Problema: Si el Web-Server depende de una marca lógica (I, M, Q, etc.), esta se desactiva inmediatamente cuando el dispositivo pasa a modo STOP.
•   La Consecuencia: Al caer la (I, M, Q, etc.), el Web-Server se cierra. Esto impide volver a poner el equipo en RUN de forma remota (vía Web) y corta la gestión si salimos de la sesión en EasySoft.
•   El Resultado: El dispositivo queda "bloqueado" para acceso remoto, obligando a un desplazamiento físico para pulsar el botón de RUN en el propio equipo.
Recomendación:
No utilicéis la activación por programa como medida de seguridad para el acceso. La seguridad debe gestionarse en la infraestructura de red (VPN, Firewall) o mediante los niveles de usuario/contraseña del propio servidor.
Para garantizar la disponibilidad remota, configurad siempre el Web-Server como un servicio de sistema permanente en el Device Configurator, independiente del estado del ciclo de programa.
Nota: Hacer nuevas peticiones después del gran trabajo realizado en la última actualización no me parece oportuno. Solo necesitamos conocer bien sus pequeñas debilidades y sus grandes fortalezas, nada más.
Agustín.
Seiten: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10