Neueste Beiträge

Seiten: 1 ... 6 7 [8] 9 10
71
Galileo / Antw:Neue Galileo Update 11.0.0
« Letzter Beitrag von Juergen__R am Oktober 16, 2024, 19:01:40 Nachmittag »
Gerade bin ich froh, dass der Umstieg vom Easy-MFD-System auf E4 mit XV-102-A0-35TQRB-1E4 und XV-102-A3-57TVRB-1E4  überstanden ist,
kommt eine neue Hiobsbotschaft.

Wie lange werden die angesprochenen XV-102-A0-35TQRB-1E4 und XV-102-A3-57TVRB-1E4 noch gebaut und ausgeliefert?

Wie lange wird GALILEO-10.xx mit Windows-CE noch weiter gepflegt?

Wie Wilhelm schon berichtet lässt man den über Großhandel beziehenden Installateur mal wieder im Regen stehen,
obwohl diese Kunden der Fa. Eaton bekannt sind, die aber schon in der Installateur-Produktbetreuung aus fadenscheinigen Gründen nicht bedient werden - obwohl
um diese ersucht wird.

Meistens enden solche Anfrage mit "schreiben Sie und doch eine Mail" beantwortet da der direkte Kontakt einfach nur lästig ist.

Sind diese E4-Anwender nur Kassenfüller ohne jegliche Rechte, die sich nach unbekannter Abkündigung der Produkte mit ihren
Kunden wegen der Nachlieferpflicht auseinander setzen müssen?

Ich denke, hierzu gibt es ein großes Informationsdefizit.

Schöne Grüße, Jürgen

72
easy in der Industrie / Antw:Betriebszustände/Fehlerzustände merken und darauf reagieren
« Letzter Beitrag von CiesleRa am Oktober 16, 2024, 13:56:12 Nachmittag »
Hallo Alexander,

es ist im Programmablauf so das, wenn man einen Merker oder Ausgang mehrfach setzt, die letzte Anweisung gewinnt.
Daher wird M4 in Netzwerk 15 immer wieder zurückgesetzt.

Die einfachste Lösung ist, dass Du in Netzwerk 15 an den Ausgang des Zeitrelais statt M4 einen anderen freien Merker, z.B.M5, nimmst,
das Oderglied in Netzwerk 12 mit dem "+" um einen Eingang erweiterst und dort dann z.B. M5 dranschreibst.

Gruß
Ralf

73
Galileo / Antw:Neue Galileo Update 11.0.0
« Letzter Beitrag von w.sprungmann am Oktober 16, 2024, 13:15:27 Nachmittag »
Hallo Thomas,
wir beziehen die Eaton Produkte über dem Großhändler Sonepar, ich habe kein Info erhalten.
Wie geht es mit der XV102 für EasyE4 Geräte weiter?

Solche Infos könnte man ja unter "Neuigkeiten""Aktuelle Termine und Neuerscheinungen" einstellen
Gruß Wilhelm
74
easy in der Industrie / Betriebszustände/Fehlerzustände merken und darauf reagieren
« Letzter Beitrag von Alexander_Loose am Oktober 16, 2024, 10:43:03 Vormittag »
Hallo zusammen,

ich bin leider bisher nicht besonders erfahren und gut in der SPS Programmierung. Vielleicht kann mir jemand helfen wir man meine Fragestellung geschickt lösen kann.
Ich habe ein Programm das eine Prozesswasseranlage überwacht. Es gibt verschiede Komponenten (Pumpen, Filter, Enthärtung und Entsalzung) die vor allem auf Fehlerzustände überwacht werden sollen.
Auf Basis der Fehler (Digitaleingang) werden dann Aktion wie z.B. Meldeleuchten, Summer oder eMails versendet.
Teilweise sollen auch zeitgesteuert zuerst Meldungen auf einem Warnungs Niveau und nach Ablauf einer Zeitspanne als Fehler gemeldet werden.

Mein Programm ist aktuell in FUP geschrieben, bei Bedarf kann ich das ganze Programm posten.

Mein Programm ist darauf ausgelegt, dass in diversen Netzwerken die zustände ermittelt werden und als Ergebnis habe ich Merker gesetzt.  Hier ein Screenshot dazu.

Im Netzwerk 12 wird der Fehlermarker M04 gesetzt. Im Netzwerk 15 wird er aber dann quasi sofort wieder nicht gesetzt.
Ich hätte gerne, dass er im Netzwerrk15 nicht zurückgesetzt wird sondern nur gesetzt werden würde wenn in deisem Fall der Timer 08 seinen Ausgang tatsächlich setzt.

Daher frage ich mich nun wie man so eine Logik richtig implementiert oder ob man das ganz anders machen muss.

Vielen Dank und Gruß, Alexander Loose
75
Galileo / Antw:Neue Galileo Update 11.0.0
« Letzter Beitrag von radar17892 am Oktober 16, 2024, 08:47:53 Vormittag »
Zitat
Ich finde es nur wieder Schade, dass man keine Info drüber erhält das die HMI´s nun mit dem Linux System laufen.

Das stimmt so nicht, wir als direkter EATON Kunde sind schon informiert worden. Ausserdem gab es hier schon vor längerem Beiträge, die angekündigt haben, das ein Wechsel auf Linux OS kommen wird. Ich weiß nur nicht genau wann die Auslieferung der neuen Geräte beginnen wird. Die stehen aber schon in den Startlöchern.
Ein XV102LTargetupdate für Codesys 3.5.19 ist auch schon da.

Gruß Thomas
76
easyE4 / Antw:mw reset
« Letzter Beitrag von radar17892 am Oktober 16, 2024, 08:35:53 Vormittag »
Use the RTC. By comparing the date/time you generate a reset edge like this:

IF (RTC = target time) THEN M01:= true; END_IF
77
easyE4 / mw reset
« Letzter Beitrag von srd am Oktober 16, 2024, 07:26:16 Vormittag »
Hi All
         if i have a valve saved to a marker is there away of resetting the value to 0 at a specific time. for example count water usage from april to september and keep the value visible and then reset it the 1st of jan every year. Cheers
78
Kommunikation / Antw:Easy E4 und Home Assistant
« Letzter Beitrag von Eulhofer am Oktober 15, 2024, 23:49:10 Nachmittag »
Hallo zusammen,

als Nutzer von ioBroker und mittlerweile auch Home Assistant hätte ich gedacht, dass die Eaton E4 sich in beide Systeme gut mittels NodeRed einbinden lässt... NodeRed können ja beide Plattformer.
79
Kommunikation / Antw:Easy E4 und Home Assistant
« Letzter Beitrag von Bastler71Bay am Oktober 15, 2024, 17:50:22 Nachmittag »
Hallo Wilhelm,

nun für die Merker ist das einfach.Siehe Screenshot.
Ich habe extra eine modbus.yaml angelegt und verlinkt (modbus: !include modbus.yaml)
Mit switches erzeugt du die Schalter.
Bei mir in der modbus.yaml steht :
wobei du den Slave evtl. weglassen kannst...must mal probieren

- name: Easy_E4
  type: tcp
  host: 192.168.2.210
  port: 502
  switches:
    - name: Merker_1
      address: 1001
      slave: 8
      write_type: coil
    - name: Merker_2
      address: 1002
      slave: 8
      write_type: coil
    - name: Merker_3
      address: 1003
      slave: 8
      write_type: coil
    - name: Merker_4
      address: 1004
      slave: 8
      write_type: coil

Bei Merkerwort schreiben habe ich noch keine Versuche gemacht.Schade.Frag halt mal im HomeAssistant Forum nach....
https://community.home-assistant.io/

Hätte fast gedacht mit FC15...???

evtl. mal mit dem probieren:

action: modbus.write_register
data:
  address: <target register address>
  slave: <target slave address>
  hub: <hub name>
  value: [xxxxxxxx xxxxxxxx]

oder mal Thomas/radar fragen,der ist ein Modbus Crack

Grüße-Martin
EDIT: Ich Depp habe falsch gelesen,du willst ja abfragen.....

Dann musst du wahrscheinlich Sensoren anlegen,hab hier was gefunden.....
https://community.home-assistant.io/t/modbus-read-coils-not-as-binary/406901/12

modbus:
  - name: <your_modbus_converter>
    <your_modbus_converter_config>
    binary_sensors:
      - name: Waveshare relay status
        address: 0x0000
        input_type: coil
        scan_interval: 0
        slave: 0x01
        slave_count: 7
        unique_id: waveshare_relay_sensor
    sensors:
      - name: Waveshare relay current device address
        slave: 0x01
        input_type: holding # 0x03
        address: 0x4000
        data_type: uint16
        scan_interval: 0
      - name: Waveshare relay software version
        slave: 0x01
        input_type: holding # 0x03
        address: 0x8000
        data_type: uint16
        scale: 0.01
        offset: 0
        precision: 2
        scan_interval: 0
   



80
Kommunikation / Antw:Easy E4 und Home Assistant
« Letzter Beitrag von w.sprungmann am Oktober 15, 2024, 13:45:26 Nachmittag »
Hallo Martin,
danke für das Video, nun habe ich noch ein paar Fragen.
Was muss in der YAML Datei stehen, damit ich den Wert vom MW100 abrufen kann? Oder MW200 schreiben kann?
Was muss man einstellen, damit man den Status vom M1 bis M16 abfragen kann?
Hast du ein Beispiel dafür?
Unter Home Assistant gibt es ja eine Anleitung https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/
Aber man muss ja immer die richtige Variable verwenden:
02 (0x02) Read Discrete Inputs
03 (0x03) Read Holding Registers
04 (0x04) Read Input Registers
05 (0x05) Write Single Coil
06 (0x06) Write Single Register
08 (0x08) Diagnostics (Serial Line only)
11 (0x0B) Get Comm Event Counter (Serial Line only)
15 (0x0F) Write Multiple Coils
16 (0x10) Write Multiple Registers
17 (0x11) Report Server ID (Serial Line only)
22 (0x16) Mask Write Register
23 (0x17) Read/Write Multiple Registers
43 / 14 (0x2B / 0x0E) Read Device Identification
Gruß Wilhelm
Seiten: 1 ... 6 7 [8] 9 10