Analogwandler für Raumfeuchte
«
am:
Februar 14, 2002, 16:53:36 Nachmittag »
Ich suche einen Hersteller für Analogwandler (rF / 0-10V) zur Messung von Raumfeuchte. Ich möchte mit dem Ausgang des Wandlers auf die analogen Eingänge der EASY gehen.
Vielen Dank
W.S.
Gespeichert
Uwe Schröder
Sr. Member
Beiträge: 606
U. Schröder
Re: Analogwandler für Raumfeuchte
«
Antwort #1 am:
Februar 14, 2002, 22:27:53 Nachmittag »
Hallo W.S.
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Ich werde versuchen Ihnen in den nächsten Tagen ein Paar
Hersteller mit entsprechenden Geräten hier zu nennen.
( haben Sie etwas Geduld
)
mfG. Uwe Schröder
Gespeichert
Uwe Schröder
Gast
Re: Analogwandler für Raumfeuchte
«
Antwort #2 am:
Februar 15, 2002, 14:11:21 Nachmittag »
Hallo W.S.
Bitte schauen Sie mal bei der Firma
www.rs-components.de
unter Feuchtigkeitssensor nach.( Katalogseite 2-1878 )
Dort sind einige Geräte zur Auswahl und bestimmt ist auch etwas für Sie dabei.
( weitere Hersteller auf Anfrage!
)
mfG. Uwe Schröder
Gespeichert
[font=Verdana][/font][col
Gast
Re: Analogwandler für Raumfeuchte
«
Antwort #3 am:
April 19, 2002, 22:37:07 Nachmittag »
Raumfeuchtefühler mit 0-10V Ausgang / 20-95%rF gibt es bei der Fa, Thermokon. Die Geräte funktionieren sehr gut . Einen Wandler kann mann sich sparen.
Gespeichert
hartmut festing
Gast
Re: Analogwandler für Raumfeuchte
«
Antwort #4 am:
August 23, 2002, 11:19:32 Vormittag »
ebenfalls sehr gute fühler für temperatur, feuchte, etc. mit ausgängen für 0..10 V gibt es bei der fa. Vaisala (
www.vaisala.com
).