Autor Thema: Zähler mit Startwert  (Gelesen 3557 mal)

Offline FredyB

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 15
Zähler mit Startwert
« am: August 25, 2005, 09:05:53 Vormittag »
Hallo Gemeinde,

wer kann mir bei folgendem Problem Helfen?

Ich Steuere bei der easy 822 DC TC den analogen Ausgang in 11 Schritten (0, 1, 2..bis 10) über ein Zählerrelais an. Das Zählerrelais kann ich über die P-Tasten bedienen. Soweit, so gut.
Ich möchte aber, dass beim Einschalten der Steuerung das Zählerrelais den Startwert 5 annimmt (=> QA=5V). Aus der Hilfedatei scheint der Baustein-Eingang SV dieses Problem zu lösen. Ich habe also folgende Einstellungen gewählt:

SH: NU 10
SL: NU 0
SV: NU 5
QV: MW 17

Leider bringt das nicht den gewünschten Erfolg. Beim Einschalten der Steuerung beginnt der Zähler bei 0.

Wer kann helfen? Im Voraus vielen Dank,

Fredy

Offline Ralle

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 57
  • Alles wird gut!
Re: Zähler mit Startwert
« Antwort #1 am: August 25, 2005, 11:12:14 Vormittag »
Hallo Freddy,
die Einstellungen sind schon richtig. Nur hast Du vielleicht übersehen das Du als Spulefunktion nicht C_ nehmen mußt sondern SE.

Gruß vom Ralle

Offline FredyB

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 15
Re: Zähler mit Startwert
« Antwort #2 am: August 25, 2005, 12:18:54 Nachmittag »
Hallo Ralle,

das ist eine hieße Spur. Wenn ich das richtig verstehe muss ich dann beim Start des Programms über einen eigenen Strompfad einen Impuls auf das Zählrelais mit SE-Spulenfunktion geben um den Startwert zu aktivieren.
Die weitere Schaltung erfolgt dann über zwei weitere Strompfade mit C-Spulenfunktion für die Zählung nach oben bzw. unten.

Richtig so?


Danke für die Hilfe,

Fredy

Offline Ralle

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 57
  • Alles wird gut!
Re: Zähler mit Startwert
« Antwort #3 am: August 25, 2005, 12:35:10 Nachmittag »
Hallo Fredy,
genau so ist das ;D
Wobei Du für das Rückwärtszählen noch die D_ Spulenfunktion aktivieren mußt.

Gruß vom Ralle

Offline FredyB

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 15
Re: Zähler mit Startwert
« Antwort #4 am: August 25, 2005, 13:22:35 Nachmittag »
Den Trick mit dem Rückwärtszählen hab ich schon gefunden. Die Sache mit dem Startwert werde ich heute Abend gleich noch ausprobieren.

Nochmals vielen Dank,


Fredy