Hallo Christian,
ich bin gerade dabei mir das Programm anzusehen
Ein Programm V6 kann ich nicht schreiben oder ändern, da ich nur die Version 5 habe.
Wenn du einen Baustein LS für die Anpassung verwenden würdest,
kann in den Analogwertevergleichern mit C° gerechnet werden.
Das finde ich übersichtlicher.
Durcheinander komme ich mit den 4 Timern.
Stimmt hier die Zuortnung? T1 Spule ist da und der Kontakt nicht...
Anzeige der Meldetexte
Die Temp. und die Betriebsstunden können in dem gleichen Baustein angezeigt werden.
Berechnung der Betriebsstunden.
Du zeigst nur die Stunden an berechnest aber Min ... mit Zählern und Impulsen...
Reicht hier nicht der schon vorhandere Baustein OT "Betriebsstundenzähler" ?
oder die Anzeige eines Timers mit Min. Stunden?
Beispiel Pumpen mit Baustein OT "Betriebsstundenzähler"
Oder Siehe Online-Hilfe zum Baustein OT
http://easy-forum.net/index.php?topic=670.msg2431#msg2431mfg Jürgen