Hallo zusammen,
der Baustein OT "Betriebsstundenzähler" ist im MFD und in der Easy 800 schon vorhanden.
Beispiel mit Baustein OT im anderen Beitrag
http://easy-forum.net/index.php?topic=670.msg2431#msg2431Ist der Baustein OT nicht das richtige oder reicht die Anzahl (4) nicht aus, gibt es eine andere Lösung.
Hier ein Programm für Betriebsstunden mit Timer.
Die max. mögliche Zeit ist durch den Timer auf 99h: 59min. beschränkt.
Für Wartungen... die in kurzen abständen gemacht werden müssen.
Anzeige auch der Minuten.
Es wird die Zeit des Eingangs I5 festgehalt.
Bei "1Signal" von I5 laufen die Betriebsstunden.
Bei "0Signal von I5 bleibt der letzte Wert erhalten und der Timer geht in Stop.
Bei neuen "1Signal" läuft die Zeit weiter.
Bei erreichen des Timer Sollwert wird ein Meldetext angezeigt und der Ausgang Q1 Hupe wird angesteuert.
Mit I6 wird T4 (Betriebsstunden) zurück gesetzt.
Anzeige der Betriebsstunden und Sollwert bis zum erreichen vom Sollwert.
Bei erreichen vom Sollwert anzeige für die Watung
Zur Simulation ist die Zeitbasis auf Min.und Sek. verstellt worden.
Sollwert auf 1:59
Remanenz kann für T4 eingestelt werden, dann ist auch bei Spannungsausfall der Wert gespeichert.
Beim Download wird der Wert überschrieben.
Es gibt bei neuen Steuerungen hier für eine Lösung
Ab Version EASY-SOFT 6.10 und Easy 800- V 07 oder MFD V. 05 gibt es die Option Merkerinhalte bei Transfer erhalten.
Bitte das verhalten der Steuerung überprüfen.
mfg Jürgen
Edit
Eine neue Version mit Zähler sowie großen Stunden Bereich... zu finden in diesem Thema
http://easy-forum.net/index.php?topic=7889.msg32648;topicseen#new