Autor Thema: Verriegelung von Lüftungsmotoren  (Gelesen 2831 mal)

Offline matfi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 12
Verriegelung von Lüftungsmotoren
« am: Dezember 18, 2005, 13:17:27 Nachmittag »
Hallo zusammen,

habe ein Problem mit vier Lüftermotoren, die über Zeitschaltuhr und vier Temperaturfühler ein und ausgeschaltet werden.

Die Motoren dürfen nicht zusammen  anlaufen wegen zu hoher Anlaufströme.
Das könnte man mit anzugsverzögerten Zeitrelais realisieren.
Mein Problem ist, wenn sie dann alle laufen und z.b. zwei gehen aus, muß sichergestellt sein, damit sie nicht zur selben Zeit wieder anlaufen, je nachdem die Temperaturfühler schalten, könnte das passieren.

Gibt es bei einer 819er easy eine Möglichkeit das zu realisieren?

Und wie muß man es machen?

Mit freundlichem Gruß

Matthias Fischer

Offline cas-solution

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 139
    • Gebäudeleittechnik
Re: Verriegelung von Lüftungsmotoren
« Antwort #1 am: Dezember 18, 2005, 17:13:45 Nachmittag »
Hallo hier CAS !  ;D

Du könntest vieleicht einen Zähler laufen lassen der von 0..3 zählt und wieder von vorne. Die Zeit des weiterzählens hängt von deiner Verzögerung ab, in welchem Abstand die Motoren angehen dürfen.

Die Einschaltbedingungen wären dann:
Und Temperatur_1 und Zähler=0 dann Motor_1_Start
Und Temperatur_2 und Zähler=1 dann Motor_2_Start
Und Temperatur_3 und Zähler=2 dann Motor_3_Start
Und Temperatur_4 und Zähler=3 dann Motor_4_Start

Ich denke das ist mit 5 Zeilen realisierbar !  :-*

Bis dannnnnnnnn
CAS
[www.cas-solution.de]

Offline ThomasD

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 238
  • Wissen ist Macht, nicht Wissen macht nichts
Re: Verriegelung von Lüftungsmotoren
« Antwort #2 am: Dezember 18, 2005, 17:43:24 Nachmittag »
Hi
Hallo CAS
Hallo matfi
nehmt einfach einen Einschaltverzögerten Timer für jeden Motor.
z.B.
T1-M1
T2-M2
T3-M3
T4-M4

Wenn T1-nicht und T2-nicht und T3-nicht dann M4
Wenn T2-nicht und T3-nicht und T4-nicht dann M1
Wenn T3-nicht und T4-nicht und T1-nicht dann M2
Wenn T4-nicht und T1-nicht und T2-nicht dann M3

Nur beim erstmaligem Anlauf kommt die Zeitverzögerung zum Tragen



Achtung:
Lesen gefährdet ihre Gesundheit.