Hallo Otto,
du kanst die Demo der Easy Soft zum Testen verwenden.
Die Demo ist kostenlos im Netz.
Handbücher geben Infos zu der Kontaktbelastung....
Handbücher und Demo
http://www.moeller.net/de/industry/switchgear/switch_control/easy/download.jspBei mir Fehlt in der Demo die 400er Easy, sollte das noch immer der Fall sein, kanst du auch mit einer 500er Testen. Da keine Funktionen benötigt werden die die 400er nicht kann.
Verwende die Simulation zum Testen.
Anschließend das Projekt Ausdrucken.
Das Programm nach dem Ausdruck mit den P-Tasten eingeben.
Die Funktionen sind mir noch nicht ganz klar.
Sind das alles Taster?
Mit I1 oder I3 Tasten damit Q1 einschalten und erst über I2 verzögert Ausschalten?
Mit I1 und I3 nur so lange einschalten wie die Taste gehalten wird?
I1 und I3 mit der Funktion Stromstoßschaltung den Ausgang steuern.
Einmal I1 oder I3 Tasten soll den Ausgang einschalten und beim 2 Tasten Auschlalten?
Können die Eingänge nur mit 24V belegt werden?Die DC Type ist für 24V Ausgelegt.
Aus dem Handbuch Technische Daten Seite 204
Eingänge I1 bis I8 <5Volt ist aus
Eingänge I7 und I8 > 8 V DC ist ein
Eingänge I1 bis I6 >15 V DC ist ein
Für 230V sind diese Eingänge nicht geeignet.
Können die Ausgänge als Arbeitskontakt mit 230V 2A genutzt werden? Die Easy mit Relais können 230V Schalten. Die Relais sind für 8A ausgelegt. Je nach Verbraucher (Lastart) können die Ausgänge geringer Belastet werden.Genaue Angaben im Handbuch Technische Daten.
Kann ein Eingang allein, einen Ausgang steuern und mit einem weiteren Eingang in Reihe, einen anderen Ausgang schalten?
Ja das ist kein Problem
Spannungsversorgung und Eingänge haben keine Potentialtrennung.
Die Relais haben eine Potentialtrennung zur Netzstromversorgung und den Eingängen.