Hallo McM,
ich versuche mal deine Fragen zu beantworten.
a) EASY Net
-) Geht nur mit 800ern - oder ?
-) Beschränkt durch Maximalanzahl ( 8? ) Geräte
-) Beschränkt durch Kabellänge.
- EASY-Net gibt bei allen EASY800, sowie MFD-Titan mit den CPU's ...-NT
- das EASY-Net ist auf max. 8 Geräte beschränkt
max. 8x40 I/O = max. 320 I/O (192 I und 128 Q)
- max. Kabellänge ist 1000m über LWL auch länger
b) Displayanzeige MFD Titan
-) Was brauche ich da (im Nahbereich) um Texte relativ frei anzeigen zu können ?
Das Display alleine reicht ja nicht. An was kann / muß ich das anschließen
um etwas damit machen zu können ?
Beispiel: Ich will einen Alarmtext ausgeben, wenn Eingang X an einem (entfernten)
Easy 700/800 ?? aktiv ist.
Am sinnvollsten ist ein MFD-Titan mit NT CPU (MFD-80-B + MFD-CP8-NT).
Das MFD kann aber auch mit eigenen I/O's bestückt werden (optional).
Da jedes Gerät im EASY-Net lesend auf alle Ein- und Ausgänge aller Teilnehmer zugreifen kann (ohne etwas zu programmieren) ist dein Vorhaben sehr einfach lösbar :-)
c) Ethernetmodule
-) Da gibt es ein Modul EASY 209-SE, da gibt es eine EASY Control ... Detailinfos
(Handbuch) hab ich noch nicht gefunden.
-) Was kann ich über Ethernet tun ? Kann mir wer Bespiele nennen ?
-) Was suche ich:
-) Kann ich über Ethernet mit einem PC kommunizieren und z.B. per PC Programm
den Status von Eingängen / Merkern abfragen ?
-) Kann ich über Ethernet das Easynet über größerere Entfernungen "dehnen", d. h.
kann ich z.B. ein Titan Display damit (praktisch) beliebig weit entfernt anbringen ?
oder die Entfernung zwischen 2 8xx dehnen.
-) Kann ich Visualisierungsaufgaben realieren ?
(Zusatzinfo: Ich arbeite in einem SW Haus, Programmierung ist also kein Problem,
allerdings macht es wenig sinn die Hexdumps von Datenpaketen zu analysieren)
-) Kann nur das Modell 8xx mit 209 an Ethernet angeschlossen werden oder auch die
einfacheren Typen (7xx z.B.)
Über das EASY209-SE kannst du jede beliebige EASY (500/700/800/MFD) an ein Ethernet TCP/IP Netzwerk anschließen. Dann kannst du über dieses Ethernet die Steuerungen programmieren (ab EASYSOFT 6.20) oder an einen PC anschalten um Daten zu lesen und zu schreiben. Dies erfolgt dann in der Regel über den kostenlosen EASY OPC-Server. Über diesen Standard kann jedes beliebige VISU oder Leitsystem an die EASY Welt angeschlossen werden.
Sind mehrere EASY800 und (oder) MFD-Titan miteinander vernetzt, reicht ein einziges Ethernetmodul um alle max. 8 Teilnehmer anzuschließen.
Beim neuen EASY-Control handelt es sich um eine völlig neue Steuerung, die die EASY-Welt zukünftig ergänzen wird. Hierbei handelt es sich um eine SPS (CoDeSys) mit 6 Programmiersprachen und sehr großem Speicher (256KB). Die Steuerung ist bereits verfügbar und beherscht ab Herbst auch das EASY-Net Protokoll, kann demnach nahtlos in die bestehende EASY-Welt integriert werden :- :-)
d) Vernetzung von mehr als 8 (?) Relais ?
-) Kann ich irgendwie mehr als 8 Relais "vernetzen" ?
Mit Vernetzen meine ich, daß ich gezielt Meldungen (Merker, Eingänge) eines Easy
Relais an ein anderes weitergeben kann.
Wie bereits oben beschrieben max. 8 Geräte mit max. 320 I/O. Die Ein- und Ausgänge können standardmäßig von allen Teilnehmer gelesen werden. Alles andere kann durch einfache Netzwerkbefehle an andere Teilnehmer übertragen werden (SN / RN - PT / GT).
Reichen 8 Teilnehmer nicht aus kann eine Verbindung über OPC hergestellt werden. Dies ist aber abhängig vom verwendeten OPC Client.
Einige Systeme unterstützen dies, z.B. ShowIt.
e) Was kann ich vom OPC Treiber erwarten ?
-) Welche Funktionen stehen mir hier am PC zur Verfügung ?
Der OPC Server unterstützt das Lesen und Schreiben aller wichtigen Daten und Bausteine. Hier sollten eigentlich keine Wünsche offen bleiben.
Der OPC Server unterstützt Ankopplungen a) seriell b) Ethernet und c) via Modem.
Ich hoffe ich konnte Dir den größten Teil deiner Fragen beantworten. Ansonsten einfach noch mal melden !!
Viele Grüße
Paul