Autor Thema: Erkennung Stromausfall / Merkerinitialisierung bei Neustart der E4  (Gelesen 184 mal)

Offline Grandpa

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Erkennung Stromausfall / Merkerinitialisierung bei Neustart der E4
« am: Juli 23, 2025, 13:21:01 Nachmittag »
Hallo zusammen,
wie erkennt die EasyE4 einen Stromausfall? Meine Anlage braucht bei Neustart oder Wiederanlaufen ( = Neustart der E4) eine kleine Initialisierungsprozedur. Ideal wäre es, wenn die nicht-remanten Merker bei Neustart z. B. auf FALSE initialisiert sind. Ich habe es ausprobiert, es scheint zu funktionieren. Ist das nur Zufall?
Mein Programm in ST beginnt so:
if not M01 then
    // Initialisierung
    // ...
    M01 = TRUE;
end_if;
// Hauptschleife
// ...

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 857
  • Think easy!
    • mollgruppe
Antw:Erkennung Stromausfall / Merkerinitialisierung bei Neustart der E4
« Antwort #1 am: Juli 24, 2025, 08:34:00 Vormittag »
Hallo,
nicht remanente Merker werden grundsätzlich mit FALSE initialisiert.
Die Initialisierung hätte ich genau so gemacht.

Gruß Thomas
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline Grandpa

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Antw:Erkennung Stromausfall / Merkerinitialisierung bei Neustart der E4
« Antwort #2 am: Juli 24, 2025, 09:31:49 Vormittag »
Herzlichen Dank! Und die Bitte an das EasySoft-Team in Bonn, zur Merkerinitialisierung einen Satz in die Doku zu schreiben.

Offline JansenDa

  • Administrator
  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 10098
Antw:Erkennung Stromausfall / Merkerinitialisierung bei Neustart der E4
« Antwort #3 am: Juli 24, 2025, 10:54:41 Vormittag »
Wird gemacht :-)