Hallo John-Do
Wie Du richtig festgestellt hast, werden die Arithmetikbausteine immer abgearbeitet. Sie lassen sich im KOP Programm nicht überspringen. Ab MFD Version 05 oder Easy 800 Version 07 gibt es den Baustein LB. Er dient als Sprungmarke zum Überspringen von Bausteinen und wird im "Bausteinplan" verwendet. Im angehängten Beispiel siehst Du die Anwendung:
Wird im Kontaktplan JC01 angesteuert, wird in der Bausteinverwaltung der Arithmetikbaustein AR01 übersprungen. (JC01 Absprungmarke, LB01 Sprungziel).
Das heisst, auf diese Weise kann der AR-Baustein aktiviert, oder deaktiviert werden. Dies ist möglicherweise etwas gewöhnungsbedürftig. Aber wie Du siehst, mit Easy lässt sich alles machen.
Gruss KressSwiss
Achtung:
Der Baustein LB ist nur in der Bausteinliste vorhanden, wenn man von KOP auf die Bausteinplan-Ansicht umschaltet. Dies, weil er auch nur dort zur Verwendung kommt.