Hallo Michael,
eine mögliche Ursache könnte sein, dass die Antwort des easy vom Adapter MSS1-T in zwei oder mehr Ethernet-Frames zerlegt wird. EasySoft kann aber mit diesen geteilten Frames nichts anfangen Dieses Problem hatten wir auch mit anderen Geräten von Lantronix, z.B. Xport oder Xpress-DR.
Erfahrungen mit MSS1-T (nicht mehr lieferbar) haben wir hingegen nicht, aber laut MSS-Referenz-Manual sollte ein "Change Datasend" Command helfen, mit dem ein Idle-Timeout aktiviert wird:
"CHANGE DATASEND TIMEOUT IDLE 10"
Damit wird erreicht, dass seriell empfangene Zeichen von der easy im Adapter solange zwischengespeichert werden, bis eine Lücke von 10 ms erscheint. Erst dann werden die Daten als Gesamt-Paket über Ethernet versendet.
Freundliche Grüße
Bernhard