Hallo Pascal
Ich habe bei Easy800 und dem MFD folgendes festgestellt:
T Einfügen mit der Maus:
Zeiten bleiben erhalten, alles bestens
T Einfügen mit Tastatur:
Wenn im Pfas I die Taste T betätigt wird, wird unmittelbar die Spule T01EN platziert. Ist T01EN schon vergeben, wird dieser Wert auf 0 zurückgesetzt. Bei allen weitere Zeiten aber bleibt der Wert wehalten
Trick zur Abhilfe:
Nicht T eingeben sondern gleich T und die Spulennummer, also zum Beispiel T6. Und das sehr schnell. Es wird T06EN gesetzt und der wert im T01EN bleibt erhalten
Versuchs mal.