Halla Leute ,

folgende Frage ich versuche mit easysoft eine verbindung zwischen einer easy800 und eines MFD Titan ueber das Modul MFD-CP4-800 zu realisieren aber das klapt nicht !

Ist es unerhaupt moeglich ?
Warum gibt es das Komm/modul MFD-CP4-800 niergends ihn der Easysoft ?
Falls es moeglich ist wie kann ich das ganze richtig hinkriegen ?


M.f.G

Tzoul

Offline Bluebello

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 178
Re: Easy800 & MFD vernetzen !
« Antwort #1 am: November 30, 2006, 17:08:21 Nachmittag »
Hallo Tzoul!

Es ist schon möglich, das MFD Titan an einer 800er easy anzuschließen.

Mit der Stromversorgung CP4-800 ergibt es dann einfach ein abgesetztes Display, das genau das, was auf dem Display der 800er erscheint, anzeigt. Die P-Tasten können ebenso verwendet werden.


Diese Konstellation erscheint deshalb nicht in der Easysoft, weil sie programmiertechnisch überhaupt keinen Unterschied macht.

Falls du die Visualisierungsfunktionen des MFD nutzen möchtest, dann brauchst du noch eine CPU MFD-CP8-NT

cu
Hans

edit:

Noch ein Vorteil von dem abgesetzten Display:
Auf einer planen Oberfläche außen wird die Schutzart IP65 erreicht, was auch in vielen Anwendungsfällen gefordert ist.
« Letzte Änderung: Dezember 01, 2006, 14:31:27 Nachmittag von Bluebello »
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Easy800 & MFD vernetzen !
« Antwort #2 am: Dezember 01, 2006, 09:20:26 Vormittag »
Hi TZOUL
Das nennt man Plug and work, in deutsch Einstecken und läuft. Es muss nichts konfiguriert oder programmiert werden. Wie Hasn schreibt, auf dem MFD Dislay ist das Abbild des Easy Display. Diese Anwendung ist dann sinvoll, wenn die Bedienung auserhalb des Schaltschrankes erfolgen soll. Im Schaltschrank kann man dann eine Easy ohne Display / Tastatur verwenden, was kosten spart.

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/21750505.pdf

Gruss KressSwiss
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline tzoul

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Re: Easy800 & MFD vernetzen !
« Antwort #3 am: Dezember 01, 2006, 15:24:09 Nachmittag »
Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich also mit diesem modul nicht alle Vorteile des MFD ausnutzen ( wie z.b Grafiken , bitmaps , etc etc ) ?  :( :(

Offline Bluebello

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 178
Re: Easy800 & MFD vernetzen !
« Antwort #4 am: Dezember 01, 2006, 19:34:40 Nachmittag »
So ist es.

Wenn du sowas haben willst, dann brauchst du die CPU

cu
Hans
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Easy800 & MFD vernetzen !
« Antwort #5 am: Dezember 01, 2006, 22:31:43 Nachmittag »
Hallo
Nachfolgend die CPU Typen als Auszug aus dem elektronischen Katalog.
Die Listenpreise (Von oben nach unten) 229.-, 192.-, 178.-, 215.- 