Potenialtrennung bei AC Geräten ??
« am: Dezember 06, 2006, 17:36:12 Nachmittag »
Hallo Leute,

ja ich weiß, das dieses Tema schon öfters im Gespräch war, hab aber leider keine passende Antwort gefunden.  :-[

Mein Problem:
Ich möchte gerne AC Geräte (MFD und 819er) im Wohnhaus einsetzen.
Nach dem ja im WH 3 Aussenleiter vorhanden sind sollen diese auch ausgewertet werden.

Beispiel:
Easy 819 AC... --> Versorgungsspannung L1 und N 230V
I1 Taster von L1
I2 Taster von L2
I3 Taster von L3
I4 wider Taster von L1
usw.
Ausgänge werden über Koppelrelais gesteuert.

Ist dies technisch möglich oder darf immer nur 1 Phase auf alle Eingänge gesteuert werden ?? ???
Hab auch leider nichts im Handbuch gefunden.

Für eine kleine Hilfe währe ich sehr dankbar..

Mfg

Robert

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Potenialtrennung bei AC Geräten ??
« Antwort #1 am: Dezember 06, 2006, 18:20:07 Nachmittag »
Hallo Robert,

die klare Aussage heisst nein !!! Sowohl die Versorgung, als auch die Eingänge müssen von der gleichen Phase kommen, sonst hast du 400V und die EASY kann zerstört werden.

siehe unten, Auszug Handbuch:

 :) ;) :D
Gruß Paul

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Potenialtrennung bei AC Geräten ??
« Antwort #2 am: Dezember 06, 2006, 18:29:28 Nachmittag »
Hallo zusammen,

was haltet ihr von dieser Lösung?

MFD alle Eingänge L1
Easy 800  alle Eingänge L2
Eine Erweiterung an die Easy oder an das MFD anschließen. Hier alle Eingänge L3

Gruß Jürgen

« Letzte Änderung: Dezember 06, 2006, 18:32:13 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Loi

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 32
Re: Potenialtrennung bei AC Geräten ??
« Antwort #3 am: Dezember 06, 2006, 18:40:22 Nachmittag »
Geht es Dir um die Eingänge?

dann Mit L2 und L3 je ein Relais ansteuern, die wiederum die Eingänge der Easy mit L1 speisst.

Gruss Pascal
« Letzte Änderung: Dezember 06, 2006, 18:42:14 Nachmittag von Loi »

Offline Bluebello

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 178
Re: Potenialtrennung bei AC Geräten ??
« Antwort #4 am: Dezember 06, 2006, 23:59:54 Nachmittag »
Hallo Jürgen!

Die Lösung mit den verschiedenen Phasen für Easy und Erweiterung finde ich aus folgenden Gründen bedenklich:

1. drei verschiedene Steuerkreise:
    Zwar keine direkte Verletzung von Normen, aber "avoid if possible" Fall

2. Nachvollziehbarkeit:
    Wenn jetz jemand aus irgent einem Grund einen Eingang dazuschließt oder auf einen von einer anderen Einheit umklemmt, dann liegen wieder 400 V an.

Die Eingangsentkoppelung ist sicher eine elegante Lösung. Nur würde ich das dann in deinem Fall alle Eingänge entkoppeln. Sonst hast du die gleichen Nachteile wie bei Punkt 2.

cu
Hans
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker

Offline Robby

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 31
  • Robby
Re: Potenialtrennung bei AC Geräten ??
« Antwort #5 am: Dezember 07, 2006, 12:03:13 Nachmittag »
Hallo und Danke an alle,

Das mit den Eintrag im Handbuch habe ich warscheinlich übersehen.

Wie ist es dann wenn ich im OG, Eg und Keller je eine 819er habe, diese mit Netwerkleitung venetze, habe aber dann verschiedene FI-Stromkreise??


Nachdem ich dann sowieso Koppelralais brauche, ist es dann nicht sinnvoller eine
DC-Version zu wählen ??
Schliesslich hab ich dann auch gleich Analoge Ein-und Ausgänge.

Mfg
Robert



Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Potenialtrennung bei AC Geräten ??
« Antwort #6 am: Dezember 07, 2006, 14:22:46 Nachmittag »
Hallo Hans,

Für jeden Eingang Trennrelais? Kosten, Platz ...
Für mich die ungünstigste Lösung.


1. drei verschiedene Steuerkreise:
    Zwar keine direkte Verletzung von Normen, aber "avoid if possible" Fall

r

Da die Ausführung nach Norm ist, wo ist das Problem?
Ein Vorteil von mehreren Steuerkreisen ist, das nicht die ganze Anlage bei einem Fehlern ausfällt.

Aufteilen der Steuerungen
Werden die Steuerungen Räumlich  aufgeteilt, spart mann Leitungswege.
Zum Beispiel je Stockwerk ein Verteiler mit einer Steuerung.
Im EG L1  und im OG L2 so ist es Übersichtlich.
 

Nachvollziehbarkeit:
Alles eine sache der richtigen Schaltpläne Doku, Klemmleisten, Beschriftung...

Wenn noch nichts Verlegt ist.
Eine ausführung mit einer Dc Steuerung und Trennrelais in den Ausgängen finde ich gut. Die Transistor Version hat mehr Ausgänge und Analogwerte.
Gruß Jürgen
« Letzte Änderung: Dezember 07, 2006, 14:48:34 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Bluebello

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 178
Re: Potenialtrennung bei AC Geräten ??
« Antwort #7 am: Dezember 10, 2006, 00:00:57 Vormittag »
Ich plädiere auch für den Einsatz der DC-Versionen im Haus. Da hat man einige Vorteile auf einmal.

Als erstes hat man bei 24V einen getrennten eigensicheren Steuerstromkreis, der auch die Funktion "Personenschutz durch Scutzkleinspannung" aufweist.
Daher kann man die Schalter auch im Bad verwenden.
Auch bei der Wahl der Steuerleitungen ist man flexibler, da viele Steuerleitungen für Kleinspannung ausgelegt sind. Bei 24V ist sogar eine Mitverlegung in einer Telefon- oder Netzwerkleitung problemlos

Zum Anderen besitzen die DC-Varianten Analogeingänge zum Anschluss von 0-10 V Sensoren. Diese gibt es für Temperatur, Helligkeit, Wind u.v.m. Lauter Größen, die für die Gebäudeautomatisierung interessant sein können.

cu
Hans
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker