Hi mikeb,
Wollte halt nur wissen, bevor ich in 4 easy 800 + evtl. MFD und den Verdrahtungsaufwand investiere, ob das ganze prinzipiell mit Easys realisierbar ist (mit vertretbarem Programmieraufwand)
Grundsätzlich mal "JA", ist mit EASY 800 bzw. den angegebenen Komponenten zu lösen.
Frage: Was ist noch ein "vertretbarer" Programmieraufwand? -> Das hängt grundsätzlich von Deiner bisherigen Erfahrung, Zeit, Kenntnisse usw. ab. Erfahrungsgemäß können hier aber Forenmitglieder helfen.
Prinzipiell: Wenn für drei Maschinen die Anschlußleistung ausreicht, aber nicht mehr für vier Maschinen, dann muß eben über entsprechende Logik dafür gesorgt werden, daß nur drei Maschinen gleichzeitig heizen können, oder vier Maschinen nur 3/4 der Leistung aufnehmen.
Die Lösungsstrategie hängt von der Hardware (Maschinen) ab:
- gibt es Heizzonen, die unabhänngig voneinander geschaltet werden können, bzw. läßt sich jede Heizpatrone einer Maschine separat schalten
- werden die Heizelemente elektronisch oder mit Schützen angesteuert
- wie viel Heizleistung ist minimal erforderlich, um die Temperatur der Bäder innerhalb einer vertretbaren Zeit aufzuheizen
- wäre es denkbar, evtl. mittels Edelstahl-Wärmetauscher die Beheizung der Bäder über die Gebäudeheizung (Öl/Gas) zu unterstützen
- gibt es noch weitere Verbraucher (vorhanden oder geplant) die ebenfalls zu berücksichtigen wären
- könnten Leistungsspitzen evtl. über ein kleines Notstromaggregat aufgefangen werden
------------------------
Würde das ganze so lösen bei einem "Kaltstart" des ganzen die Maschinen mit einer Grundleistung zu versorgen und zusätzlich nacheinander mit "Vollgas" zu arbeiten.
Als Erhaltungsleistung wird 50% der Maximalleistung einer Maschine benötigt. Damit ist die Wärmeerhaltung kein Problem.
Anders sieht es beim Aufheizen aus. Maximal können ja (soweit ich das verstanden habe) nur drei Maschinen gleichzeitig betrieben werden. D.h. der Hausanschluß liefert also nur 75% (evtl. auch ein bischen mehr) der Leistung die für alle Maschinen zusammen benötigt werden. Egal, wie man die Leistung jetzt zuführt (allen Maschinen zusammen zu 100% der Zeit nur 75% elektrische Leistung oder sequentiell für 75% der Zeit 100% elektrische Leistung) spielt eigentlich keine Rolle, es wird voraussichtlich dauern, bis die Bäder aufgeheizt sind. Und damit käme die nächste Frage:
Zeitbetrieb Montag bis Samstag. mit der Easy könnte man ja auch eine Zeitgesteuerte Temperaturabsenkung am Wochenende und in der Nacht realisieren, und zwar so daß die Anlagen zu Arbeitsbeginn um 7 morgens schon die richtige Temperatur haben...
Ja lohnt es sich dann noch die Anlage abzuschalten, oder könnte es besser sein über das Wochenende die Maschinen abzudecken und thermisch besser zu isolieren, damit die Erhaltungsleistung sinkt.
---------------------------------
Wie gesagt: Bzgl. der Realisierung mit EASY sehe ich überhaupt kein Problem, es sollte nur der Weg zum Ziel vorab eindeutig geklärt werden, dann kann geholfen werden.
Gruß
Boppel