Neue Funktionen in EASYSOFT V6.21 Basic und Pro
Unterstützung von weiteren Geräten in der Projektierung und der Kommunikation:
EASY 223-SWIRE, sowie Steuerungen aus der XC200 und der EC4-200Gerätefamilie als NET-Teilnehmer (Pro)
Unterstützung von bis zu 32 COM-Ports:
Im Verbindungsdialog der Kommunikationsansicht werden nur noch die COM-Ports aufgelistet, die auf dem PC eine Belegung haben.
Die Liste wird zur Laufzeit aktualisiert (eine manuelle Aktualisierung ist mit der Taste F5 möglich).
Es können jetzt weitere Operanden in der Oszilloskop-Ansicht aufgezeichnet werden:
Analogeingangswerte für easy500 und easy700,
die Operanden ID, MB, MW, IA, QA für easy800 und MFD-CP8 (Pro)
Verbesserter Eingabekomfort in der Schaltplanansicht:
Direkte Eingabe von Operanden durch Tastatursequenzen, z.B. "2"+"R"+"N"+"1"+"2" für 2RN12 oder "Q"+"5" für Q05.
Umschaltung der Kontaktfunktion zwischen Öffner und Schließer mit der Leertaste.
Ziehen von Verbindungslinien mit Umschalt+Cursortaste. Löschen von Verbindungslinien mit Strg+Cursortaste.
Direkter Aufruf der Zwischenablagefunktionen für einzelne Schaltplanelemente mittels Strg+C, Strg+V, Strg+X und DEL ohne vorherige Bereichsmarkierung.
Der Wechsel vom Schaltplanfenster zum Eigenschaftsfeld erfolgt nicht mehr automatisch sondern explizit mit der ENTER-Taste oder durch Anklicken eines Schaltplanelements mit der linken Maustaste. Innerhalb des Schaltplanfensters ist durch diese Änderung u.a. auch Scrollen mit dem Mausrad möglich.
Der Export und Import von Operandenkommentaren und Haftnotizen erfolgt jetzt generell im Unicodetext-Dateiformat, um den Datenaustausch mit Excel oder anderen vergleichbaren Programmen zu erleichtern. Dateien, die mit der EASYSOFT V6.20 noch im CSV-Format erstellt wurden, sollten Sie mit Excel in das Unicodetext-Dateiformat konvertieren, um sie mit EASYSOFT V6.21 weiterverwenden zu können.
Wichtige Änderungen in EASYSOFT V6.21
Allgemeines
Schalten sie in den Konfigurationseinstellungen des Mauszeigers ("Eigenschaften von Maus") die Option "In Dialogfeldern automatisch zur Standardschaltfläche springen" aus, um springende Mauszeiger beim Aufruf von Parameterdialogen zu vermeiden. (#6190)
Projektansicht:
Programmabsturz nach Betätigung der ESC-Taste
Wird unmittelbar nach dem Öffnen eines bestehenden Projekts oder nach dem Einfgen eines neuen Geräts die ESC-Taste betätigt, kommt es jetzt nicht mehr zu einem Absturz der Software. (#6388)
Nachträgliche Änderung der NET-ID eines Teilnehmers
Wird in einer NET-Konfiguration nachträglich die NET-ID eines Teilnehmers geändert, werden die zugehörigen NET-Operanden in den anderen Teilschaltplänen an die Änderung angepasst. Dabei bleiben jetzt auch die Operandenkommentare des geänderten NET-Teilnehmers erhalten und die Kommentare zu den dann ungltigen Operanden werden gelöscht. (#6205)
Ersetzen eines easy500/700 Gerätes durch easy800/MFD
Beim Ersetzen des Gerätes muss das vorhandene Programm an das neue Zielgerät angepasst werden.
Die Konvertierungsfunktion für Analogwertvergleicher wandelte bislang die Operanden I7, I8, I11 und I12 dabei nicht sofort in die Operanden IA1-4 um; die Anpassung erfolgte erst beim Aufruf des Parameterdialogs. Dieser manuelle Nachbearbeitungsschritt ist nun nicht mehr notwendig. (#6283)
Schaltplanansicht / Bausteinparametrierung:
Es ist jetzt möglich ein "y" im Operandenkommentar einzugeben, ohne dass dabei die Plausibilitätsprüffung gestartet wird. Dasselbe gilt auch für das Einfgen einer Jahresschaltuhr als Kontakt oder Spule mittels Tastatureingabe. (#6203)
Verlust von Bausteinen nach Änderung der Operandennummer in der Bausteinansicht
Es gehen keine Bausteine mehr verloren, wenn in der Bausteinansicht die Operandennummer eines bereits eingetragenen Bausteins über den Parameterdialog umgeschaltet wird. (#6414)
Kopieren von PW-Bausteinen
Es ist jetzt möglich, einen PW-Baustein ber die Zwischenablage zu kopieren und an anderer Stelle wieder einzufgen, ohne dass dabei die Parametrierung verloren geht. (#6451)
Kopieren von SP-Bausteinen
Es ist jetzt möglich, einen SP-Baustein über die Zwischenablage zu kopieren und in einem anderen Projekt wieder einzufgen, ohne dass dabei die globalen Kommunikationsparameter verloren gehen. (#6452)
Operand TB.QN
Der Operand "TB.QN - Tabellenfunktion, Anzahl der vorhandenen Tabelleneinträge" lässt sich jetzt dauerhaft einstellen, da er bei erneutem Aufruf des Parameterdialogs nicht mehr als "TB.QV - Tabellenfunktion, Ergebnis" interpretiert wird. (#6223)
Textbaustein für easy800
Der Parameterdialog zum Textbaustein lässt jetzt wieder generell 16 Zeichen pro Zeile zu. In Version 6.20 wurden für die Geräteversionen ab V04-xxxxxxxxxxx fälschlich nur 12 Zeichen zugelassen. (#6201)
Das Eingabefeld "E/A" wurde im Parameterdialog des Textbausteins bisher erst nach einem Fokuswechsel zur Eingabe frei geschaltet, sofern man die entsprechende Textzeile mit dem Operanden "T" verknpfte. (#6383)
Anlegen eines PT-Baustein Kontakts per Tastatur
Beim Anlegen eines PT-Baustein Kontakts ber die Tastenkombination SHIFT+P+T kann es bei Konfigurationen mit Lücken in der Nummerierung der Teilnehmer nicht mehr zu Abstrzen kommen. (#6202)
Verlust der PT-Parameter nach Aufruf von Rckgängig/Wiederherstellen
Bei Aufruf der Rckgängig/Wiederherstellen Funktion bleibt jetzt die Parametrierung der PT-Bausteine erhalten. (#6221)
Umschalten der Teilnehmernummer bei NET-Operanden
Bei den Operanden I, Q, R und S kann im Parameterdialog die Teilnehmernummer umgeschaltet werden, dabei erfolgt nun eine automatische Aktualisierung des angezeigten Operandenkommentars. Durch die Änderung wird verhindert, dass der Kommentar des neu eingestellten Operanden durch den Kommentar des ursprnglichen Operanden überschrieben wird. (#6212)
Ungewollte Timer-Bausteinvermehrung nach Scrollen
Beim Scrollen mit dem Mausrad innerhalb des Parameterdialogs kommt es jetzt nicht mehr zur unbeabsichtigten Vermehrung von leeren Timer-Bausteinen. (#6214)
Schaltplaneditor für MFD mit aktiver COM-Verbindung
In einem Kontaktfeld kann nun auch für S-Operanden die Teilnehmernummer "1" zur Adressierung des Remote-Gerätes eingegeben werden. (#6423)
Es können jetzt für alle Remote-Operanden eigene Operandenkommentare vergeben werden. (#6424)
Import von Schaltplänen aus alten Projekten
1) Beim Import von eas-Dateien gehen die Verbindungselemente in der 1.Spalte nicht mehr verloren, wenn in Spalte "A" kein Kontakt eingetragen war.
2) Baustein-Kommentare werden nun beim Import von eas-Dateien übernommen. (#6184)
Haftnotiz-Duplikate in älteren Projekten
Werden beim Öffnen von Projekten aus fürheren Versionsständen der EASYSOFT sich überlappende Haftnotizen erkannt, so werden außer der obersten, sichtbaren Haftnotiz alle verdeckten Haftnotizen gelöscht, um Fehlfunktionen beim Export und Import zu vermeiden. (#6279)
Simulationsansicht:
Verlust von Operandenkommentaren
Beim Start der Zustandsanzeige kam es in V6.20 vereinzelt vor, dass Operandenkommentare zu einzelnen Operanden nicht angezeigt wurden und anschließend auch im Projekt nicht mehr vorhanden waren.
Der Effekt tritt nun nicht mehr auf. (#6491)
Simulation für easy600
Die Zustandsanzeige der Textbausteininhalte sowie der Strompfade ab Zeile 41 funktioniert jetzt wieder wie erwartet (sie wurden in V6.20 nicht dargestellt). (#6189)
Display&Tasten
Im Fenster "Display&Tasten" müssen die Schaltflächen zur Betätigung der Gerätetasten nicht mehr sekundenlang gedrckt gehalten werden, um eine Reaktion im Display auszulösen. Ein kurzes Antippen der Schaltflächen wird aber weiterhin nicht erkannt - was aber durchaus auch dem Verhalten der Geräte entspricht. (#6194)
Kommunikationsansicht:
Veränderte Schaltplaninhalte beim Wechsel von der Kommunikationsansicht zur Schaltplanansicht.
War ein NETProjekt geladen und wurde in der Kommunikationsansicht an ein Gerät angekoppelt (z.B. Teilnehmer NT2), das nicht dem zuletzt selektierten Gerät in Schaltplanansicht entsprach (z.B. Teilnehmer NT1), so trat in der EASYSOFT V6.20 bei der Rückkehr in die Schaltplanansicht der Effekt ein, dass Programminhalte aus dem einen Schaltplan im anderen Schaltplan enthalten waren. Die Verfälschungen konnten generell nur dann vermieden werden, wenn vor dem Verlassen der Kommunikationsansicht an das Gerät angekoppelt wurde, dass zuletzt in der Projekt- bzw. Schaltplanansicht selektiert war. Dies ist in EASYSOFT 6.21 nicht mehr notwendig. (#6443)
Programmdownload via easy-NET
Soll ein Programm auf einen NET-Teilnehmer übertragen werden, das gerade nicht das aktuell angekoppelte Gerät in der Kommunikationsansicht ist, so kann es jetzt nicht mehr zu Fehlfunktionen bei der voran geschalteten Plausibilitätsprfung kommen - insbesondere bei Projekten mit Geräten, die unterschiedliche Hardwareeigenschaften besitzen, z.B. DC- und AC-Geräte in einem Projekt. (#6197)
Programm-Download easy800
Die Beschaltung der Ausgänge QV und QF am Baustein PO werden nun korrekt in das Gerät übertragen. (#6192)
Erstellung der OPC-Symboldatei:
Für easy-NET Geräte im Remote-IO-Betrieb (ohne Programm) werden jetzt korrekte Symboleinträge für die Operanden I, Q, R und S generiert. (#6652)
Martin