Hallo Christian,
welche easy verwendest du
Bei easy800 und MFD ist dies kein Problem.
Du verwendest einen Skalierbaustein LS und einen Timer T.
Beispiel LS:
I1 = IA01 analoger Eingang 01 (I7)
X1 = 0 min. Wert Eingangswert (0V)
X2 = 1023 max. Wert Eingangswert (10V -> bei 10Bit =1023)
Y1 = 0 min. Wert Zeit
Y2 = 60 max. Wert Zeit
Jetzt musst du nur noch den Timer Sollwert I1 mit dem Baustein LS verknüpfen. Als Zeitbasis verwendest du Minuten:Sekunden.
Ich hoffe dies hilft Dir weiter. Ich kann Dir auch ein Beispiel erstellen.
Gruß Paul