Autor Thema: Zeitglied Anzugs und Abfallverzögert  (Gelesen 3127 mal)

Offline Zuchtl

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Zeitglied Anzugs und Abfallverzögert
« am: Juni 04, 2007, 00:39:43 Vormittag »
Hallo zusammen

ich suche eine einfache Möglichkeit für ein Anzugs und Abfall verzögertes Zeitglied.

Soll die Temperaturschwankungen eines Außenfühlers für eine Heizung abzufangen.
Also wenn Fühler meldet kalt dann erst nach 90 min Heizung freigeben bei Meldung warm halt umgekehrt


Vielleicht hat jemand eine Idee oder so etwas schon fertig
Programmiere an einer Easy 620 -DC-TC

Herzlichen dank für eure Mühe

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: Zeitglied Anzugs und Abfallverzögert
« Antwort #1 am: Juni 04, 2007, 09:23:17 Vormittag »
Hallo Zuchtel,

bei der 600er Easy musst Du zwei Zeitglieder benutzen. Bei den 500/700ern ist die von Dir gewünschte Funktion in einem Zeitglied möglich.

Im Anhang ein kleines Beispielprogramm mit 90min. Ansprech- und Rückfallverzögerung für eine 600er Easy.


mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Zuchtl

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Re: Zeitglied Anzugs und Abfallverzögert
« Antwort #2 am: Juni 04, 2007, 20:03:28 Nachmittag »
Hallo Mr. Spok

also doch, habe mir das fast gedacht, nachdem ich so gar nichts gefunden habe.
Danke für die schnelle Antwort