Hallo Jürgen
Danke für die schnelle Antwort. Wir haben inzwischen an die 20 easys eingesetzt; anfangs 600er inzwischen nur noch 800er. Die Schaltkontakte liegen an 230 V AC.
Ausgenommen das letzte, haben wir alle ohne spezielle Sicherung eingebaut.; d.h. einziger Schutz ist dann der Leitungsschutzschalter mit 16 A im Verteilerkasten.
Beim letzten haben wir eine Feinsicherung mit Sicherungshalter in Reihenklemmenformat eingesetzt. Von der Funktion her gesehen, einwandfrei – aber nicht vom Betreiber zu wechseln, weil er den Schaltkasten aufschrauben müsste. Aus diesem Grunde würden wir gerne einen Sicherungsautomaten einsetzen, der dann auch für einen Betreiber zugänglich ist – könnte ja sein, dass durch irgendeine Überlast, ein aus guten Gründen knapp gewählter Automat, anspricht.
Unsere Erfahrung: ein Easy ist uns durch Kurzschluss auf der Verbraucherseite unbrauchbar geworden. Ein anderes Easy hat einen Kurzschluss auf der Verbraucherseite schadlos überstanden.
Beim jahrelangen Betrieb sind Defekte an Verbrauchern nicht auszuschließen – es wäre fatal wenn dann hin und wieder damit ein easy defekt würde.
Mich würde interessieren, welche Erfahrungen andere mit dem Problem hatten, und wie sie es gelöst haben.
Jürgen Du hast ja recht, Sicherungsautomaten schützen die Leitung und nur bedingt Geräte.
Grüsse, Richard