Autor Thema: Probleme mit der übertragung von Daten im Easy Netz  (Gelesen 2066 mal)

Offline goos

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Probleme mit der übertragung von Daten im Easy Netz
« am: Oktober 12, 2007, 13:30:56 Nachmittag »
Hallo,

ich hab mal wieder ein kleines Problem.

ich möchte mit einer MFD und einer 820-dc-rc eine Zeitstäuerung erstellen.

Dieso soll wie folgt aussehen,

auf dem Display der MFD habe ich alle Infos so wie auch die Wahlmöglichkeit der Schaltzeiten zu den einzelnen Ausgängen.

Mein Problem ist nun das ich die Relai Kontackte auf der 820 nicht Ansteuern kann.

mfg.

Michael

PS: Ich hab euch auch mein Programm mit geschickt.
 

Offline Mädde

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 87
  • mrm² automatisierungstechnik gmbh
    • mrm² | automatisierungstechnik
Re: Probleme mit der übertragung von Daten im Easy Netz
« Antwort #1 am: Oktober 12, 2007, 15:04:38 Nachmittag »
hey michael,
ich glaub ich würd das nicht ganz so kompliziert machen!  ;D
du willst ja nur über die eingestellten zeiten die ausgänge an der easy schalten, oder?
dann mach das doch auch einfach!

du hast an der mfd doch auch die ausgänge hinter die zeitrelais geschaltet.
das kannst du ja auch an der easy machen! einfach unten den teilnehmer ändern. nicht auf 0=lokal sondern auf 2. dann schaltest du direkt die ausgänge der easy. im kontaktplan steht dann nimmer hinten Q01 sondern 2Q01.
dann kannst du dir das ganze put und get zeugs sparen!  ;D
ich denke für deine anwendung müsste das doch reichen.

dann hast du praktisch im easy kontaktplan nichts drin stehen. alles in der mfd machen!  ;)
einfach easy!!!
« Letzte Änderung: Oktober 12, 2007, 15:06:19 Nachmittag von Mädde »
mrm² | automatisierungstechnik und fernwartungsysteme
wir programmieren auch ihre steuerung!
www.mrm2.de