Habe folgendes Problem:
Es geht um die Steuer- und Regelung einer komplexen Heizanlage. Sie wurde realisiert mit 3 vernetzen easy 819 DC RC.
U.a. braucht man als Parameter das 24-stündige Mittel der Außentemperatur. Dafür will ich alle 4 Stunden die Außentemperatur aufnehmen. Das gibt in 24 Stunden 6 Werte; diese müssen addiert werden. Es muss ein kontinuierliches System werden, d.h. man hat ständig die Summe von 6 Messungen, wenn der „siebte“ Wert aufgenommen werden soll, muss der erste Wert von der Summe abgezogen werden – damit wird der „siebte“ Wert zum sechsten.
usw.
Gibt es dafür eine Lösung?
Die Linie der 4 stündigen Außentemperaturaufnahme sieht bei mir so aus: PT 1000 – Meßumformer – Datenbaustein (angesteuert über pos. Flanke und Zeitrelais „blinkend“ 2Std/Std.)
Grüße an das Forum
Richard