Autor Thema: Easy719-AC-RCX Digital Eingang Verkabellung  (Gelesen 4287 mal)

Offline tzoul

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Easy719-AC-RCX Digital Eingang Verkabellung
« am: November 06, 2007, 14:36:04 Nachmittag »
Hallo ,

folgende Frage : in einem dreiphasen netz wenn ich die Digitaleingaenge der easy719 verkabelle muss ich unbedinkt die phase benutzen mit der ich die easy mit strom versorge ?

Falls ich eine der anderen phasen benutze wird meine easy funktionieren ?
Ist es uberhaupt moeglich eine andere Phase als die die fuer die Stromversorgung der easy benutzt wird an die Digitaleingaenge der easy zu verkabeln ???

Offline KurtH

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 189
  • I love easy-Forum.net
Re: Easy719-AC-RCX Digital Eingang Verkabellung
« Antwort #1 am: November 06, 2007, 15:41:41 Nachmittag »
Hallo tzoul

zu Frage 1: Ja

zu Frage 2: Jein, ich würde davon abraten.

zu Frage 3: möglich ist alles, aber für die Folgen ist man selbst verantwortlich.

Aber eine Ausnahme gibt es !  wenn man eine easy618-AC-RE als Erweiterung verwendet kann man an diese z.B. L2 als Versorgung und Eingangsspannung verwenden.
( L1 für das Grundgerät und L2/3  für die Erweiterung.)
MfG KurtH
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für die Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline tzoul

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Re: Easy719-AC-RCX Digital Eingang Verkabellung
« Antwort #2 am: November 06, 2007, 16:15:56 Nachmittag »
Wenn ich aber nun diese Loesung realiesieren will ( alle Phasen des Netzes L1,L2,L3 mit den Digitaleingaengen benutzen will )
wie genau funktioniert das ?

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Easy719-AC-RCX Digital Eingang Verkabellung
« Antwort #3 am: November 06, 2007, 18:15:18 Nachmittag »
Hallo,

dies ist leider nicht möglich  :'( Dann bist du gezwungen Koppelrelais zu setzen  :'(

Gruß Paul

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Easy719-AC-RCX Digital Eingang Verkabellung
« Antwort #4 am: November 06, 2007, 22:18:52 Nachmittag »
Hallo Elektriker
Wenn man verschiedene Phasen eines Dreiphasennetzes auf ein Easy Gerät anschliesst kommt statt 230V, 400V auf die Platine, was deren Zerstörung bedeutet. Wie KurtH schreibt, kann am Erweiteungsgerät eine andere Phase verwendet werden. Die Stromversorgung L / N muss dann aber ebenfalls von dieser Phase gespiesen werden.
Siehe Anhang:
« Letzte Änderung: November 06, 2007, 22:25:07 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Easy719-AC-RCX Digital Eingang Verkabellung
« Antwort #5 am: November 07, 2007, 19:23:07 Nachmittag »
Whowww
Ich bin zwar kein Elektroniker, aber ein bisschen etwas von Strom verstehe ich schon. Also gut. Mit der Diode wird eine Halbwelle untedrückt. Somit halbiert sich auch die Spannung am Eingang. Der Kondensator kompensiert die Phasenverschiebung zwischen L1 und L2. Richtig?
Also komerziell würde ich das nicht umbedingt Einsetzen ohne das vorher unter harten Bedingungen zu prüfen.
Viel Glück dem, der das testet  ::)  ::)  ::)
Hermann 
« Letzte Änderung: November 07, 2007, 19:24:58 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!