Autor Thema: Betriebsstundenzähler und P-Tasten  (Gelesen 3659 mal)

Offline lidel

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 36
Betriebsstundenzähler und P-Tasten
« am: Dezember 18, 2007, 11:10:24 Vormittag »
Hallo zusammen

1. Problem
Betriebsstundenzähler zählt in der Praxis nicht.
Die Anlage läuft seit über zwei Stunden und die Zähler sind immer noch auf null!!!

2. Problem
Ich verwende ein easy 820-DC-RC das ist verbunden mit einem easy 819 DC-RCX.
Ich habe auf dem 820er 4 Betriebsstundenzähler und auf dem 819er 4 Betriebsstundenzähler, nun möchte ich diese mit den P-Tasten auf dem 820er Anzeigen.
Die Anzeige der Zähler vom 820er kriege ich hin, aber irgendwie bringe ich die Anzeige vom 819er nicht auf das 820er.

Kann mir da jemand helfen?

Gruss
Lidel

Bimbo

  • Gast
Re: Betriebsstundenzähler und P-Tasten
« Antwort #1 am: Dezember 18, 2007, 12:50:43 Nachmittag »
Ist es Dir möglich entsprechende Bildschirmhardcopy´s anzuhängen? Habe im Geschäft kein EASY-Soft :(

Offline KurtH

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 189
  • I love easy-Forum.net
Re: Betriebsstundenzähler und P-Tasten
« Antwort #2 am: Dezember 18, 2007, 12:58:31 Nachmittag »
hallo Lidel

zu 1) kann ich z.Zt. nicht nachvollziehen, Test läuft. (nachtrag:  in der Simulation ist die Funktion gegeben).

zu2) Die Textanzeigen kann man nur lokal auf dem Gerät benutzen.
da das Gerät Nr. 2 keine Anzeige hat gibt es 2 Möglichkeiten die Werte anzuzeigen.  a) mittels einem MFD-CP4 als sog. Fernanzeige ( bis max. 5m vom easy ) oder b) die Werte über das Easy-NET auf Gerät 1 übertragen und dann dort mit den Textanzeigen darstellen. Als Anhang habe ich das überarbeitete Programm angefügt.

Achtung
zu testzwecken ist der Eingang I12 eingebaut, er aktiviert direkt die Filterpumpe. Nach dem test wieder entfernen.
2.) da nur 4P-Tasten zur verfügung stehen aber 8 Betriebsstundenzähler angezeigt werden sollen habe ich das Progr. modifiziert.
mit einem Impuls an P1 wird ein abfallverzögerter Zeitbaustein für 40sec aktiviert.
Im Abstand von 4sec werden nun die 8 Betreibszeiten angezeigt.
Für solche Zwecke nicht die Textanzeige 1 verwenden diese wird als sog. Alarmtextanzeige verwendet.   >>Sind mehrere Texte vorhanden und angesteuert, wird automatisch, rollierend nach 4 s der nächste Text angezeigt.<<
viel Erfolg beim Test
Gruss Kurt

eine Möglichkeit habe ich übersehen,  mit einem MFD anstelle der easy 820-DC-RC lässt sich das ganze komfortabler darstellen.

sorry falsche Datei angehangen. richtig: P07.1680_b.zip
« Letzte Änderung: Dezember 19, 2007, 07:37:25 Vormittag von KurtH »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für die Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Betriebsstundenzähler und P-Tasten
« Antwort #3 am: Dezember 18, 2007, 23:27:12 Nachmittag »
Zitat
sorry falsche Datei angehangen. richtig: P07.1680_b.zip

Hallo KurtH
Ein kleiner Hinweis zut Forum Anwendung:
Man kann falsch angehängte Dateien entfernen, in dem man den Ticker entfernt.
Siehe ScreenShot
Gruss
Hermann
« Letzte Änderung: Dezember 18, 2007, 23:32:08 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline KurtH

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 189
  • I love easy-Forum.net
Re: Betriebsstundenzähler und P-Tasten
« Antwort #4 am: Dezember 19, 2007, 07:35:13 Vormittag »
Hallo Hermann
vielen Dank für den Hinweis
Kurt
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für die Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline lidel

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 36
Re: Betriebsstundenzähler und P-Tasten
« Antwort #5 am: Dezember 19, 2007, 08:36:11 Vormittag »
Hallo Kurt

Danke für deine Problemlösung.
Ich werde es so Lösen finde ich eine gute Variante.

Gruss
Lidel

Juergen.J

  • Gast
Re: Betriebsstundenzähler und P-Tasten
« Antwort #6 am: Dezember 20, 2007, 02:15:45 Vormittag »
Hallo lidel,
zu deinem Problem 1 gibt es vielleicht eine Antwort. Der Betriebsstundenzähler erfasst nur Werte > 1 Minute. Wenn dein Schaltrhytmus < 1 Minute ist geht diese Zeit verloren. Da aus deiner Beschreibung die Schaltzeiten nicht hervorgehen aber nach 2 Stunden immer noch keine Anzeige zu deinen Betriebstunden erfolgt könnte dies eine mögliche Ursache sein. Einen Beitrag im Forum findest du hier.
Gruss
Jürgen