Hallo Paul,
zur Berechnung ist die Formel Q = m * c *dT anzuwenden.
Die Dichte (rho) des Heizungswassers wird hierbei nahezu vernachlässigbar mit 1 angesetzt.
m = Volumen in kg
c = Wärmeinhalt Wh/kg*K = 1,16 Wh/kg*K
dT = Temperaturdifferenz (delta-Theta) in Kelvin, z.B. HV=70°C, HR 60°C, dT = 10K
alles klar?
Schöne Weihnachtsgrüße,
Jürgen Rosenhagen