Autor Thema: Umschaltung Analogausgang  (Gelesen 2126 mal)

Offline Mülli

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Umschaltung Analogausgang
« am: März 13, 2008, 12:32:50 Nachmittag »
Wieder mal ein kleines Problem:

Ich habe 3 Easy 820 per Netzwerk verbunden.
Alles toll.
Jetzt möchte ich den Analogausgang über einen Datenbaustein ansteuern.
Die Schaltung funktioniert auch. In der Programmierung des Analogausganges finde ich jedoch keine Auswahlmöglichkeit für die 3 Analogausgänge (1QA1 , 2QA1 , 3QA1).Die Schaltung läuft momentan auf dem Teilnehner 1, ich würde jedoch den Ausgang von Teilnehmer 3 benötigen.

Vielen Dank

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: Umschaltung Analogausgang
« Antwort #1 am: März 13, 2008, 13:36:07 Nachmittag »
Hallo Mülli,

da mußt Du mit PUT-Baustein die Werte ins Netz stellen (triggern nicht vergessen) und mit GET-Baustein in der entsprechenden Steuerung wieder "einlesen" und dann auf den AQ schreiben.

mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.