Hallo,
ich versuche mir eine Kaskadenregelung für Lüftunganlagen mit Zuluft min- und max- Begrenzung
mit dem MFD mit 2xPT100 Fühlern zusammenzustellen.
Mit einer Siemens S7 hatte ich folgenden Aufbau :
P - Regler
I1 Sollwerteingabe
I2 Istwert Raumtemperatur
QV = Sollwert Heizen / Kühlen für PID-Regler
diesen Wert habe ich zwischen (min) 16,0°C und ( max) 35,0°C skaliert
PID-Regler
I1 Qv vom P-Regler
I2 Istwert Zulufttemperatur
QV = Analogausgang 0-10V oder -10 bis +10 V
wenn ich das gleiche mit dem MFD zusammenstellen will, müßte es doch so aussehen:
P-Regler
I1 Sollwerteingabe über MFD
I2 Istwert Raumtemperatur
QV = MD 1x
dann LS Werte Skalieren
MD 1x = I1
X1 = -40,0°C
X2 = +90,0°C
Y1 = 0
Y2 = 4095
QV = MD 2x
dann VC Werte Begrenzung
MD 2x = I1
SH = 35,0°C
SL = 16,0°C
QV = MD 3x
und dann im PID-Regler
I1 = MD 3x
I2 = Zulufttemp
QV = QA 1
Leider reagiert der PID-Regler nur zwischen -40,0°C und ca. -30,0°C.
Habe ich da noch irgendeinen Gedankenfehler???
gruß Jörg