Hallo Werner,
in allen Handbüchern habe ich über die Erweiterung gelesen:
Wie wird eine Erweiterung erkannt?
Wird mindestens ein Kontakt R .. oder Kontakt/Spule
S .. im Schaltplan verwendet, geht das Basisgerät davon
aus, dass eine Erweiterung angeschlossen wird.
Also die Software hat keinen Einfluss.
Überwachung der Funktionsfähigkeit der
Erweiterung
Ist die Erweiterung nicht mit Spannung versorgt, besteht
keine Verbindung zwischen dem Basisgerät und der Erweiterung.
Die Erweiterungseingänge R1 bis R12, R15, R16
werden mit dem Zustand „0“ im Basisgerät verarbeitet.
Es ist nicht sichergestellt, dass die Ausgänge S1 bis S8 zum
Erweiterungsgerät übertragen werden.
Die Erweiterung muss sowohl auf der Eingangsseite als auch auf der Ausgangsseite mit 24V und GND versorgt sein. Die Ausgänge schalten einen Strom von max 0,5A. Bei Überlast schalten alle Ausgänge der Erweiterung ab.
Gruss
Jürgen
PS: Was ist anderster als bei deinem kalten Funktionstest. Spannungsquelle, Relais,....?