Hallo zusammen,
ich bastele immer noch an dieser Aufgabe herum und komme leider nicht ganz zum Ziel. Welcher Profi kann mir zur Seite stehen!!!!

1.Wenn Taster I1 betätigt wird, läuft das Zeitrelais (1Min.), 10Sek. vor Ablauf  dieser Zeit soll die Lampe Q1 blinken (Blinktakt 1Sek.)
Nach Ablauf der Abschaltvorwarnung soll die Lampe Q1 ausgehen.   
 
2.Wenn Taster I1 länger als 2Sek. betätigt wird dann Dauerlicht Q1.

3.Mit Taster I1 soll bei einmaliger Betätigung jederzeit ausgeschaltet werden können.

4.Stromstoßfunktion mit Taster I1 (Ein- und Ausschalten)

mfg
Werner

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Treppenhausschaltung mit Abschaltvorwarnung
« Antwort #1 am: April 09, 2008, 14:23:09 Nachmittag »
Hallo Werner,

hier noch mal eine Version,wenn es nicht richtig ist schreib mal was.
Und welche Steuerung du einsetzten möchtest.

Gruß veltins54
« Letzte Änderung: April 09, 2008, 14:25:19 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Juergen.J

  • Gast
Re: Treppenhausschaltung mit Abschaltvorwarnung
« Antwort #2 am: April 09, 2008, 18:35:32 Nachmittag »
Hallo Werner,
habe mal ein Beispiel angehängt wie ich es vielleicht lösen würde. Eine Besonderheit ist dabei, das Ausschalten geschiet mit loslassen der Taste, damit bei Tastendruck länger 2 Sek. immer sichergestellt ist das Dauerlicht ein bleibt.
Gruss
Jürgen

Juergen.J

  • Gast
Re: Treppenhausschaltung mit Abschaltvorwarnung
« Antwort #3 am: April 09, 2008, 19:43:33 Nachmittag »
Hallo Werner,
steht eigentlich alles in den Handbüchern  ;) . Aber kurz erklärt nimmt für den nächsten Zyklus, nach Erkennung, für einen Zyklus 1 an. Ist also nur für einen Zyklus Ein, danach gleich wieder Null. Hoffe ist Verständlich.
Gruss
Jürgen

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Treppenhausschaltung mit Abschaltvorwarnung
« Antwort #4 am: April 10, 2008, 06:20:30 Vormittag »
Hallo Werner,

ich habe das Programm für eine 512 DC-RC umgewandelt,es geht aber auch für eine 400ter.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.