Autor Thema: Absaugung mit Zulufklappe  (Gelesen 7360 mal)

Offline schnui

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
  • I love easy-Forum.net
Absaugung mit Zulufklappe
« am: April 10, 2008, 15:32:44 Nachmittag »
Hallo,
wir haben eine Absaugung für 12 Maschinen. Jede Maschine schaltet die Absaugung ein und öffnet mit einem Ventil die Ablufklappe.
Jetzt muß zusätzlich, wenn z.b. weniger wie 3 Maschinen laufen, eine Zuluftklappe geöffnet werden um einen ausreichenden Luftstrom aufrecht zu halten. Wenn alle Maschinen aus sind muß die Klappe wieder geschlossen werden.
 Die genaue Anzahl der Maschinen wann die Zuluftklappe geöffnet werden muß wird noch festgelgt.

Ich habe von jeder Maschine einen Kontakt auf die Eingänge Easy 719 verdrahtet. Ist diese Funktion mit der 719 realisierbar?  ???

Juergen.J

  • Gast
Re: Absaugung mit Zulufklappe
« Antwort #1 am: April 10, 2008, 17:49:46 Nachmittag »
Hallo schuni,
wird nicht ganz einfach werden. Das Problem ist die Auswertung 3 aus 12. Hatte auch erst an einen Zähler gedacht der mit einschalten der Maschinen hochgezählt und mit ausschalten wieder rückwärts gezählt wird. Problem dabei, wenn 2 oder mehr Geräte gleichzeitig ein- oder ausgeschaltet werden. Ich denke mit einer 800-er Easy hat man wesendlich mehr Möglichkeiten.
Gruss
Jürgen

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Absaugung mit Zulufklappe
« Antwort #2 am: April 10, 2008, 18:17:44 Nachmittag »
Hallo schuni,

habe mal eine Version mit einem Zähler programmiert, das geht aber nur dann wenn nicht mehrere Maschinen gleichzeitig Ein oder Aus geschalten werden, so wie Jürgen schon geschrieben hat,kann man das verhindern so geht es mit einer 700ter recht einfach.

Gruß veltins54
« Letzte Änderung: April 10, 2008, 19:30:55 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Absaugung mit Zulufklappe
« Antwort #3 am: April 10, 2008, 18:33:35 Nachmittag »
Hallo schuni,

welche Steuerung verwendest du 719 AC-RC oder 719 DC-RC? bei der DC Variante könnte man es über einen Analogeingang und einem Wiederstandsnetzwerk machen.

Gruß veltins54
« Letzte Änderung: April 10, 2008, 19:30:24 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Juergen.J

  • Gast
Re: Absaugung mit Zulufklappe
« Antwort #4 am: April 10, 2008, 23:55:55 Nachmittag »
Hallo schuni,
habe dir mal eine Programmhilfe erstellt wie es mit einer 700-er funktionieren könnte. Wundere dich nicht das Ausgänge der Erweiterung und Zeitrelais ohne Zeiten benutzt werden, diese dienen als Merker.
Kurzbeschreibung: mittels Toggelmerker wird ein Abfragezähler angesteuert. Dieser fragt jede Anlage nacheinander ab und wertet aus. Wird eine Anlage eingeschaltet wird dies gespeichert und mit Aufruf Anlagenabfrage in einem Anlagen-Ein-Zähler aufaddiert. Bei Abschalten der Anlage wird dann bei Anlagenabfrage wieder subtrahiert. Durch das hochzählen der Anlagenabfrage kommt es im ungünstigsten Fall zu einer Zeitverschiebung der Ein- und Auserkennung, die jedoch denke ich bei kleiner 2 Sekunden liegen sollte.
Vorteil der Schaltung ist das egal wieviele Anlagen gleichzeitig Ein- oder Ausgeschaltet werden dies immer erkannt wird.
Ich habe das ganze mit 3 Anlagen aufgebaut, muss natürlich auf 12 erweitert werden, weil du sollst bei Verwendung ja auch noch einwenig Arbeit haben. Entsprechend der Vorgaben muss dann eben auch die Falschluftkappenansteuerung angepasst werden. Falls du Verständnisprobleme hast, einfach wieder melden.
Gruss
Jürgen
« Letzte Änderung: April 11, 2008, 00:17:37 Vormittag von Juergen.J »

Offline schnui

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
  • I love easy-Forum.net
Re: Absaugung mit Zulufklappe
« Antwort #5 am: April 11, 2008, 22:10:54 Nachmittag »
Hallo Jürgen und Veltins 54,
vielen Dank für eure schnelle Hilfe! :)
Es handelt sich übrigens um eine 719-DC-RC
Ich habe das Programm ergänzt und simuliert.

Probleme treten jetzt noch auf wenn die Eingänge des öfteren geschaltet wurden. Das Programm scheint sich dann aufzuhängen. Wenn alles auf Null war läuft es zunächst wieder einwandfrei.
Ich hänge das Programm mal an, vielleicht kann es ja mal jemand testen.

Gruß
Schnui

Juergen.J

  • Gast
Re: Absaugung mit Zulufklappe
« Antwort #6 am: April 11, 2008, 22:51:44 Nachmittag »
Hallo schnui,
gab 3 Probleme, alle Vergleicher standen auf 1, in Zeile 16 anstelle M8 war M6, in Zeile 37 N10 als pos. Flanke muss neg. Flanke sein. Habe Programm angepasst, sollte jetzt laufen. Tipp um solche Fehler zu finden, Sim. im Einzelzyklus testen.
Probier es noch mal.
Gruss
Jürgen

Offline schnui

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
  • I love easy-Forum.net
Re: Absaugung mit Zulufklappe
« Antwort #7 am: April 15, 2008, 22:01:41 Nachmittag »
Hallo Jürgen,
jetzt läufts!  :)
Vielen Dank nochmal!

Gruß
Schnui