Hallo zusammen,

ich bin komplett neu bei den Moeller-Geräten, deshalb eine primitive Frage:

Ich soll ein MFD-Titan Gerät verwenden brauche aber:

10 digitale Ein- und Ausgänge,
4 Analogeingänge,
2 Analogausgänge,
1 Pt-100 Eingang.

Mit welchen MFD Typ bzw. Erweiterungen kann ich das realisieren?

Vielen Dank

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: MFD + X
« Antwort #1 am: Mai 07, 2008, 12:11:41 Nachmittag »
Hallo tzap00,

wenn Du ohne Analogmultiplexer arbeiten willst brauchst Du

MFD-CP-8-NT
MFD-80-B
MFD-TA-17
EASY800-DC-TCX

1x Patchkabel für EASY-NET
2x Abschlußwiderstand für EASY-NET

1x Umsetzer PT100 auf 0-10V

mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline tzap00

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Re: MFD + X
« Antwort #2 am: Mai 07, 2008, 18:03:57 Nachmittag »
Danke für die Info!

Zwei weitere Fragen:

Gibt es nicht auch MFD Gräte mit PT 100 Eingang oder ist deren Verwendung bei nur einem Messfühler nicht sinnvoll?

Die Easy800-DC-TCX kann ich nicht finden, ist da 820 gemeint oder habe mich versehen?

Gruß Jakob

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: MFD + X
« Antwort #3 am: Mai 08, 2008, 06:03:21 Vormittag »
Hallo Jakob,

ja die gibt es, könntest Du auch verwenden. Das wäre dann ein MFD-TAP-PTA.

mfg Jan