Autor Thema: Einspeisung von 700- Serie mit 24V DC pulsierend  (Gelesen 4088 mal)

Offline Dimitri

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Einspeisung von 700- Serie mit 24V DC pulsierend
« am: August 08, 2008, 08:20:41 Vormittag »
Hallo,
ich bin auf ein Problem gestossen, und zwar soll eine Säge auf Easy- Steuerung umgebaut werden. Interne Spannung ist auf 24V heruntertransformiert und mit einer brücke gleichgerichtet.
Kann ich mit der mit 100 Hz pulsierenden Spannung eine Easy für 24VDC einspeisen und ansteuern? Wichtig bei der Steuerung sind Kontaktentprellung so wie positive und negative Flankenansteuerung.
Danke im voraus
Dimitri

Offline Dimitri

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: Einspeisung von 700- Serie mit 24V DC pulsierend
« Antwort #1 am: August 08, 2008, 08:39:20 Vormittag »
Hallo Horst,
vielen Dank für die schnelle Reaktion! Mit einem Elko steigt die DC Spannung auf ungefähr 24x1.4=33,6V, es wäre nicht zulässig.
Von einigen Tasten und Sensoren soll nicht das Steuersignal selbst erfasst werden, sondern seine ansteigende oder fallende Flanke. Zum beispiel erst beim los lassen eines Tasters.
Gruß
Dimitri

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Einspeisung von 700- Serie mit 24V DC pulsierend
« Antwort #2 am: August 08, 2008, 08:50:09 Vormittag »
Hallo Dimitri,

eine positive oder negative Flankenauswertung ist in der Steuerung vorhanden(Merker).
eine Kontaktentprellung ist in der Steuerung auch vorhanden.

Gruß veltins54
« Letzte Änderung: August 08, 2008, 08:55:07 Vormittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Einspeisung von 700- Serie mit 24V DC pulsierend
« Antwort #3 am: August 08, 2008, 09:03:55 Vormittag »
Hallo Dimitri,

ob ein einfaches Netzteil zulässig ist kann ich nicht sagen,aber das mit dem Elko ist nur sinnvoll
wenn die Spannung danach stabilisiert wird.
Ohne kommt es zu Lastabhängigen Spannungsschwankungen was zur zerstorung der Easy führen kann.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: Einspeisung von 700- Serie mit 24V DC pulsierend
« Antwort #4 am: August 08, 2008, 09:04:40 Vormittag »
Hallo Dimitri,

am besten Du spendierst der Säge gleich noch ein EASY-POW Netzteil.

mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Dimitri

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: Einspeisung von 700- Serie mit 24V DC pulsierend
« Antwort #5 am: August 08, 2008, 09:17:51 Vormittag »
Ich danke Euch für Euere schnelle Antworten!
Werde dem Rat vom Mr. Spok folgen und ein Schaltnetzteil für die Steuerung von Easy einsetzen, der Laststromkreis (Pneumatische Ventile) bleibt weiterhin am Trafo und Gleichrichter hängen.
Gruß
Dimitri

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Einspeisung von 700- Serie mit 24V DC pulsierend
« Antwort #6 am: August 08, 2008, 09:21:33 Vormittag »
Hallo Dimitri,

genau das ist richtige und sicherste Weg.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Andreas_Tekmann

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 66
Re: Einspeisung von 700- Serie mit 24V DC pulsierend
« Antwort #7 am: August 08, 2008, 10:29:35 Vormittag »
Hallo,

um mal in eine andere Richtugn zu denken: wäre es evtl. auch möglich, die 24V Wechselspannung zu nutzen?
Die Sägesteuerungen die mir bisher untergekomen sind, hatten an den Tastern, Schaltern, Lampen 24V AC.

Dann wäre eine 719-AB für Dich die Lösung. Und erspart Dir den Aufwand für Gleichrichtung bzw. Schaltnetzteil.


hth,
Andreas

Offline Dimitri

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: Einspeisung von 700- Serie mit 24V DC pulsierend
« Antwort #8 am: August 08, 2008, 11:23:23 Vormittag »
Hallo Andreas,
leider haben alle Ventile 24VDC Spulen. Und ich muss den Steuerstromkreis mit dem Laststromkreis miteinander galvanisch verbinden (gemeinsame Masse). Auf das zusätzliche Netzteil hätte ich gerne verzichtet. Danke Für Deine Antwort.
Gruß
Dimitri