Autor Thema: Zähler  (Gelesen 4131 mal)

Offline pennypile

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Zähler
« am: Oktober 15, 2008, 11:54:43 Vormittag »
Hallo !
habe ein kleines Problem
Ich habe einen Zähler in meiner Schaltung verwendet der alle Schließvorgänge einer Tür mitzählt.
Soweit auch kein Problem
Habe diesen Counter dann auf meinem Display visualisiert was auch gut funktioniert hat .
Wie ich aber jetzt zufällig festgestellt habe, zählt der Visualisierte Counter  manchmal doppelt.
Im Moment steht der Wertebereich und der Abbildungsbereich auf
65535.
Beim rumexperimentieren ist  mir aufgefallen,dass desto höher ich diese Werte stelle, desto verworrener zählt der Visualisierte Counter.
Eigentlich bräuchte ich einen Zähler bis min 200000.
Wer kann mir helfen ?

gruß

Pennypile   ???

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Zähler
« Antwort #1 am: Oktober 15, 2008, 12:02:36 Nachmittag »
Hallo pennypile,

welche Steuerung verwendest du,oder kannst du mal dein Programm hier einstellen.


Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline pennypile

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Re: Zähler
« Antwort #2 am: Oktober 15, 2008, 12:16:17 Nachmittag »
kann mein Programm irgentwie nicht hochladen
aber das ist eigentlich ganz einfach
Es handelt sich nur um einen induktiven Näherungsschalter der bei jedem erfassen(Tür fällt ins Schloss) ein Signal gibt. Dieses steuert dann den Zähler
Näherungsschalter > Eingang > Counterschütz > Ausgang
Liegt das Problem vlt nur in der Visualisierung und ist das vlt ein Klöckner Möller Problem ?
vlt hilft das ja weiter ?

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Zähler
« Antwort #3 am: Oktober 15, 2008, 12:21:30 Nachmittag »
Hallo pennypile,

welche Steuerung hast du ?.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Mädde

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 87
  • mrm² automatisierungstechnik gmbh
    • mrm² | automatisierungstechnik
Re: Zähler
« Antwort #4 am: Oktober 15, 2008, 13:00:17 Nachmittag »
hallo pennypile,

ich verstehe das problem nicht ganz? hast du zwei zähler für das ding am laufen?
warum schreibst du nicht einfach den zählerstand ind die visu???
es kann eigentich nicht sein, dass du zweierlei werte hast!!  ???

bitte noch mal kurz erklären, was konkret nicht funkt!!
gruß
mädde
mrm² | automatisierungstechnik und fernwartungsysteme
wir programmieren auch ihre steuerung!
www.mrm2.de

Offline pennypile

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Re: Zähler
« Antwort #5 am: Oktober 15, 2008, 13:14:27 Nachmittag »
also mein Zähler zählt von 0-65535 und ist auch so auf meinem Display visualisiert.
Tür geht zu  > 1
Tür auf
Tür zu          > 2
Tür auf
Tür zu          > 3
.
.
.
.
u.s.w.
ganz einfach
doch zwischen drin wegen mir beispielsweise bei 13409 zählt er nur noch in zweierschritten
also dann 13411 > 13413 > 13415 > .......
das macht er dann vlt bei 6-10 Zahlenwerten bis er wieder normal weiterzählt
eigentlich kein Problem doch ich weis nicht genau wie oft das passiert und bei einer Schloss min Lebensdauer von 20000 Betätigungen kann da eventuell schon ne ganz schöne Fehlerquote entstehen

 ???

Offline pennypile

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Re: Zähler
« Antwort #6 am: Oktober 15, 2008, 13:22:08 Nachmittag »
kannst du mir sagen wie ich das mache ?

Offline pennypile

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Re: Zähler
« Antwort #7 am: Oktober 15, 2008, 13:41:37 Nachmittag »
sorry hatte das etwas falsch verstanden
so hab da jetzt einen Entpreller vorgesetzt und mal segen was draus wird
gehe dann mal beobachten

vielen dank
sag dann morgen bescheid obs gefunzt hat

bis dann

Offline KurtH

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 189
  • I love easy-Forum.net
Re: Zähler
« Antwort #8 am: Oktober 15, 2008, 14:55:21 Nachmittag »
hallo pennypile

Zitat von: pennypile am Heute um 11:54:43
Im Moment steht der Wertebereich und der Abbildungsbereich auf 65535.

1)
Beim MFD kann man Byte, Worte oder MD darstellen, d.h. auf MD klicken und dann Funktionsbaustein EIN- und Ausgänge auswählen, -> als Operand z. B. C01  QV; im "Zahlenbereich/format" hat man die Möglichkeit für den Werte- und Abbildungsbereich dann bis 2147483647 vorzugeben.
2)
Ist in der Systemeinstellung " I-Entprellen" aktiviert ? wenn ja ist die typische Verzögerung ca. 20ms, sonst ca. 0,025ms. Schaltet der Näherungsschalter korrekt, event. den Eingang I7 oder I8 benutzen (höherer Eingangsstrom).

Gruss Kurt