Hallo miteinander,
habe in NW3 bei LS1 und GT1 eine Änderung vorgenommen. GT alleine gestellt, weil bei jeder neuen Datenübernahme der Ausgang Q des GT der Q-Ausgang geschaltet wird. Also nur jeden 2. Zyklus, weil im NW1 so angesteuert, was auch so muss. LS1 immer direkt angesteuert weil von LS, Null dann QV-Ausgabe 0. Eingang des LS GT1 weil ja dieser Wert skaliert werden soll und nich IA2 des NW3. Probiers einfach mal aus, weil Simulation der PT und GT - Befehl nicht möglich.
Gruss