Autor Thema: Einschaltmerker  (Gelesen 2509 mal)

Offline Alex 88

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 14
Einschaltmerker
« am: Februar 03, 2009, 23:47:52 Nachmittag »
Hallo Leute brauch mal hilfe finds einfach net bei LOGO gibts so en Merker der beim Einschalten der LOGO kurz 1 wird gibts sowas auch bei der easy hab ne MFD Titian und ne 822er wenn des ne rolle spielen sollte?

Mfg.
Alex

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Einschaltmerker
« Antwort #1 am: Februar 04, 2009, 00:09:21 Vormittag »
Hallo Alex88.

Wenn Du einen Impuls beim Einschalten benötigst, kannst du
- irgendeinen Merker nehmen
- den Spulenkontakt direkt "verdrahten"
- als Spulenfunktion "positive Flanke" auswählen

Dadurch erzielst Du eine "1" für die Dauer eines Zyklus. Beachten musst Du, dass bei folgenden Verknüpfungen das Ergebnis erst im 2. Zyklus sichtbar ist.

Dieses Verhalten reicht bei den meisten Anwendungen aus. Wenn nicht, hilft nur das Überspringen des gesamten Programms im ersten Zyklus.

Falls die Erklärung zu allgemein ist, kann ich ein kurzes Beispiel einstellen.
 
Gruß Maikky
« Letzte Änderung: Februar 04, 2009, 00:56:27 Vormittag von Maikky »

Offline Alex 88

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 14
Re: Einschaltmerker
« Antwort #2 am: Februar 04, 2009, 00:57:10 Vormittag »
Danke funktioniert super habs schon drinnen im PG THX!!!

Mfg.
Alex

Bimbo

  • Gast
Re: Einschaltmerker
« Antwort #3 am: Februar 04, 2009, 12:36:07 Nachmittag »
Merke: was S. kann, kann EASY schon lange!  ;D