Hallo Betriebselektriker.
Deine Fragen werden hier im Forum sicherlich alle geklärt werden können.
Den von Dir vorgeschlagenen Aufbau "Steuerung und Visualisierung in NetId1" und
"I/O-Baugruppe in NetID 2" kann man unter bestimmten Voraussetzungen machen.
Dieser Netzaufbau bedeutet, dass in NetID2 kein Programm enthalten sein darf und Du einen direkten Zugriff auf die Ein- und Ausgänge hast. Ein Senden und Empfangen mit SN/RN bzw. PT/GT braucht man nicht, die Ein-/Ausgänge werden angesprochen als z.B. 2I01 = Eingang 1 auf NetID2 2Q02 = Ausgang 2 auf NetID2.
Das funktioniert aber nur bei digitalen Eingängen. Wenn Du analoge Ein- oder Ausgänge hast, musst Du den allgemeineren Aufbau mit zwei intelligenten Teilnehmern nehmen.
Programm und Visualisierung im 1. Teilnehmer zu haben, macht auch nur Sinn, solange der Speicherplatz ausreichend ist. Werden Programm und Visualisierung zu groß, ist es besser die beiden Bereiche zu trennen.
Im Anhang habe ich mein vorheriges Beispiel auf den Fall I/O-Baugruppe in NetID2 geändert.
Wie bereits vorher beschrieben gibt es mehrere Möglichkeiten in der Visualisierung Bits, Bytes usw. zu setzen bzw. zu ändern. Wechselrelais sind sicherlich eine gute Möglichkeit für Merker.
Stell deine Visu doch hier rein, selbst wenn es nur Fragmente sind, denn es ist einfacher an
einem konkreten Beispiel die verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen.
Gruß Maikky