Hallo,
Ich habe noch einmal das Handbuch und deinen Schaltplan durchgeschaut
Zusätzlich zu der letzten Nachricht.
Es gibt für das Netz 2 Betriebsarten PDF Handbuch Seite 276
Die Teilnehmer am easy-NET können zwei verschiedene
Funktionen besitzen:
• Intelligenter Teilnehmer mit eigenen Programm
(Teilnehmer 1 bis
• Ein-/Ausgabegerät (REMOTE IO) ohne eigenes Programm
(Teilnehmer 2 bis
Die Funnktion ohne eigenes Programm ist bei dir so nicht möglich.
Da Net ID 1 die 800er hat, das MFD aber sicher ein Programm haben muß
Für diese Version Net ID Tauschen
Die Version jede Steuerung ein Programm
PDF Handbuch Seite 280
Möchten Sie, dass ein Gerät ein intelligenter Teilnehmer am Netzwerk ist, so ist REMOTE IO zu deaktivieren.
Beim MFD ist bei dir diese Funktion ein
Ich kann das Leider nicht testen und habe es auch noch nicht gemacht. Lese noch mal die Seiten 276 bis 280 und einstellungen testen.
Mit freundlichen Grüßen Jürgen