Autor Thema: Easy Control mit EASY411-DC-ME, MDF-CP8 und MFD-R16  (Gelesen 9094 mal)

Offline Stauch

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Easy Control mit EASY411-DC-ME, MDF-CP8 und MFD-R16
« am: Februar 25, 2009, 13:14:28 Nachmittag »
Hallo!

Ich plane folgendes einzusetzen:
EC4P-221-MTXD1

Über EasyNet verbunden:
EASY MFD-80-B
EASY CP-8-NT
EASY MFD-R16

Über EasyLink verbunden:
EASY620-DC-TE

Über das MFD-80 würde ich gerne Eingaben machen.

Ist das so möglich, wie ich mir das vorstelle?


Gruß

Bimbo

  • Gast
Re: Easy Control mit EASY411-DC-ME, MDF-CP8 und MFD-R16
« Antwort #1 am: Februar 25, 2009, 13:52:29 Nachmittag »
Klar geht das! ;D

Aber:

- bei diesem Aufbau hängt halt alles hinter der Bedienebene (Schaltschranktür)
- Wenn dir 4 Augänge reichen, ist die MFD-T16 günstiger und hat Analogeingänge
« Letzte Änderung: Februar 25, 2009, 13:56:14 Nachmittag von Bimbo »

Offline Stauch

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Re: Easy Control mit EASY411-DC-ME, MDF-CP8 und MFD-R16
« Antwort #2 am: Februar 25, 2009, 15:01:44 Nachmittag »
Zitat
- bei diesem Aufbau hängt halt alles hinter der Bedienebene (Schaltschranktür)

Was ist daran von nachteil?

Bimbo

  • Gast
Re: Easy Control mit EASY411-DC-ME, MDF-CP8 und MFD-R16
« Antwort #3 am: Februar 25, 2009, 15:10:12 Nachmittag »
Ist reine Geschmackssache, ich hab die Verdrahtung der IO´s halt gern auf der Grundplatte.

Für mich sind viele Adern zur (beweglichen) Tür ein Nachteil (Aufwand, Fehlerquelle)

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Easy Control mit EASY411-DC-ME, MDF-CP8 und MFD-R16
« Antwort #4 am: Februar 25, 2009, 19:52:59 Nachmittag »
Ich würde beim MFD-Titan ein easy200easy dazwischen schalten. So kann das Erweiterungsgerät EASY620-DC-TE auf die Hutschiene  :D
 
:) ;) :D
Gruß Paul

Offline Stauch

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Re: Easy Control mit EASY411-DC-ME, MDF-CP8 und MFD-R16
« Antwort #5 am: Februar 26, 2009, 08:58:14 Vormittag »
Zitat
Für mich sind viele Adern zur (beweglichen) Tür ein Nachteil (Aufwand, Fehlerquelle)
Das Display kommt in die Seitenwand vom Schaltschrank, also alles fix!

Zitat
Ich würde beim MFD-Titan ein easy200easy dazwischen schalten. So kann das Erweiterungsgerät EASY620-DC-TE auf die Hutschiene
Das versteh ich nicht. Ich dachte, das Easy620 kommt direkt neben die EASY  Controlauf die Hutschiene ???

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Easy Control mit EASY411-DC-ME, MDF-CP8 und MFD-R16
« Antwort #6 am: Februar 26, 2009, 11:30:33 Vormittag »
Hallo,

aus deiner Schilderung war folgende Konfiguration zu vermuten:
EASY MFD-80-B
EASY CP-8-NT
EASY MFD-R16
EASY620-DC-TE
+
EC4P-221-MTXD1
EASY411-DC-ME

Damit wäre das Erweiterungsmodul EASY620-DC-TE seitlich am MFD-Titan, was mechanisch eher ungünstig ist. Durch die Verwendung des Moduls easy200easy könnte das Erweiterungsmodul per zweiadrigem Klingeldraht bis zu 30m entfernt vom MFD-Titan platziert werden. Zur Montage gibt es dann noch eine Tragschiene MFD-TS-144, diese hat bereits die notwendigen Ausbrüche für das Display.
 
:) ;) :D
Gruß Paul


Offline Stauch

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Re: Easy Control mit EASY411-DC-ME, MDF-CP8 und MFD-R16
« Antwort #7 am: Februar 26, 2009, 11:59:23 Vormittag »
Achso, das war ein Missverständnis. Die 620 soll an die Easy Control und die E/A vom MFD sollen nur über EasyNet übertragen werden.
Und die Maskenansteuerung wird ja dann dementsprechend mit der MFD progrmmiert, oder?

Bimbo

  • Gast
Re: Easy Control mit EASY411-DC-ME, MDF-CP8 und MFD-R16
« Antwort #8 am: Februar 26, 2009, 12:15:59 Nachmittag »
Ja, ein Deinem Fall schon.


Die Konfiguration wurde von mir auch so verstanden wie von Knodelpa

Offline Stauch

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Re: Easy Control mit EASY411-DC-ME, MDF-CP8 und MFD-R16
« Antwort #9 am: Februar 26, 2009, 14:42:40 Nachmittag »
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!  :)

Offline Stauch

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Re: Easy Control mit EASY411-DC-ME, MDF-CP8 und MFD-R16
« Antwort #10 am: März 18, 2009, 08:34:13 Vormittag »
Hallo!

Ich wollt noch einmal nachfragen, nur um alle Missverständnisse auszuschließen:

Kann ich EasyNet, EasyLink und zentrale Kopplung gleichzeitig nutzen?

Bsp:
EC4P-221-MTXD1 (Starterkit!)


Über EasyNet mit ec4p-221 verbunden:
EASY MFD-80-B
+EASY CP-8-NT
+EASY MFD-R16

Über EasyLink mit ec4p-221 verbunden:
EASY620-DC-TE

Und über die zentrale Kopplung mit ec4p-221 verbunden:
EASY411-DC-ME

Und nach Möglichkeit alles mit CodeSys programmieren.

Das MFD brauch ich nur wegen der zusätlichen E/A und als Display und Eingabeteil.

Im Prinzip brauch ich folgendes:
20 DI
16 DO
4 AI (min. 10bit)
2 AO (min. 10bit)
CodeSys-Kompatibilität
Display (+Eingabe)

Hab ich da vielleicht noch eine mögliche einfachere Kombination übersehen?
Erschweren kommt noch hinzu, dass keine Einzelposition mehr als 400€ kosten darf (ohne MwSt.)

btw: Hat jemand die Bestellnummer für die EasyControl Starterkits? Die kann ich nirgends finden.

Danke!


Edit:

Also wenn ich das jetzt richtig verstanden haben, funktioniert dezentral nur über die Easy200 Easy.
Das heißt, die zentrale Ankopplung und gleichzeitig dezentral an ein gerät geht nicht. Also neue Konfig:

Bsp:
EC4P-221-MTXD1 (Starterkit!)

Über EasyNet mit ec4p-221 verbunden:
EASY MFD-80-B
+EASY CP-8-NT
+EASY MFD-R16

Über EasyLink (Easy200 Easy) mit MFD verbunden:
EASY620-DC-TE

Und über die zentrale Kopplung mit ec4p-221 verbunden:
EASY411-DC-ME
« Letzte Änderung: März 18, 2009, 08:54:43 Vormittag von Stauch »

Offline Stauch

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
Re: Easy Control mit EASY411-DC-ME, MDF-CP8 und MFD-R16
« Antwort #11 am: März 18, 2009, 12:15:27 Nachmittag »
Hallo, ich schon wieder.  ;D
Mir ist beim grübeln ne neue Variante eingefallen:

Zentrale Steuerung:
EC4P-221-MTXD1 (Starterkit!)

Über EasyNet mit ec4p-221 verbunden:
EASY821-DC-TCX

Falls möglich, EASY MFD-80-B mit MFD-CP4 an die Easy Control anschließen und zusätzlich das EASY411-DC-ME über zentrale Kopplung  an die Easy Control.

Die Easy Relay dient quasi nur als E/A-Modul.

Ich finde aber nicht raus, ob es möglich ist, CP4 und Easy Control ohne CAN zu verbinden.

Hoffe, es weiß jemand weiter.

Danke!

edit: update nr. 387

Zentrale Steuerung:
EC4P-221-MTXD1 (Starterkit!)

Über EasyNet mit ec4p-221 verbunden:
EASY821-DC-TCX
EASY MFD-80-B mit MFD-CP8-NT

über die zentrale Kopplung mit ec4p-221  verbunden:
EASY411-DC-ME
« Letzte Änderung: März 19, 2009, 08:29:02 Vormittag von Stauch »