Autor Thema: Rolladensteuerung unterschiedlich  (Gelesen 3817 mal)

Offline jopebe

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 42
Rolladensteuerung unterschiedlich
« am: August 12, 2009, 17:13:25 Nachmittag »
Hallo, mein Projekt nimmt langsam Gestalt an.
Ich habe die Rolladensteuerung aus dem Tutorial hier im Forum mitlerweile sehr oft kopiert und für 9 Rolladen modifiziert (NUR 800 er und MFD).
Nun habe ich ein Problem (nicht nur dieses), bei dem ich Hilfe brauche:
Eine Rollade, deren Fenstertür auf die Terrasse geht, soll eigentlich nur bei geschlossenen Fenster überhaupt herunterfahren. Das löse ich mit einem über Reed-Kontakt gesteuertem Relais in der Abwärtsleitung.
Wenn nun aber zufällig das Fenster angelehnt (quasi geschlossen) ist, wenn noch jemand draußen ist, wird es u.U. brenzlig.
Ich wollte daher für diese Rollade zusätzlich eine Verzögerung von ca. 30 sec. vor der Abfahrt einrichten. Dabei soll die Verzögerung aber nur greifen, wenn der Befehl zum herunterfahren entweder vom Zentralschalter oder von der Zeituhr kommt.
Wenn jemand vor Ort die Rollade bedient, kann er ja prompt reagieren.

Und noch eine Verzögerung: Wie kann ich die Rolladen mit wenig Aufwand zentral so steuern, dass sie alle nacheinander jeweils mit einigen Sekunden Verzögerung Auf- und Ab fahren. Quasi als wenn jemand von Zimmer zu Zimmer geht und die Rolladen bedient?
Wohlgemerkt alles basierend auf der Originalsteuerung aus dem hiesigen Tutorial.
Vielen Dank im Voraus.
Jopebe

Offline Elektropro!

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 259
Re: Rolladensteuerung unterschiedlich
« Antwort #1 am: August 16, 2009, 18:18:30 Nachmittag »
Hallo,
stell mal dein bisheriges Programm rein!

Gruß
Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

Offline jopebe

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 42
Re: Rolladensteuerung unterschiedlich
« Antwort #2 am: August 17, 2009, 08:07:06 Vormittag »
Vielen Dank für die Hilfsbereitschaft.
Ich füge meinen Schaltplan bei.
Die Rolladensteuerung basiert auf http://easy-forum.net/index.php?topic=3476.0
Die Merker ab M3 dienen lediglich einer geplanten Anzeige bzw. Visualisierung.
Wenn ich das richtig verstehe, werden die Ausgänge von den Vergleichern gesteuert(?)
Ich habe eines meiner Probleme unter http://easy-forum.net/index.php?topic=3737.0 dargestellt und schon einmal einen tollen Vorschlag erhalten, den ich allerdings nicht in meiner Schaltung untergebracht erhalte.
MfG
Jopebe

Offline jopebe

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 42
Re: Rolladensteuerung unterschiedlich
« Antwort #3 am: August 19, 2009, 12:33:39 Nachmittag »
Hier mein Stand der Experimente:
Ich heb das unter Türsteuerung zur Verfügung gestellte Schieberegister in meinen Schaltplan eingebaut und an´s Laufen gebracht. Ich habe die Merker mit denen der Zustandsanzeige so verknüpft, dass die Rolladen nur runtergehen, wenn sie auch oben sind und umgekehrt.
Es bleibt für mich ein Problem: Was passiert , wenn der Strom ausfällt?
Die Merker sind Remanent das Schieberegister nicht. Somit fällt nach dem Stromausfall dann ein Zykus aus, nämlich der, der beim Hochsetzen generiert wird, wenn die Rolladen laut Zustandsmerker schon oben sind.
Oder verhindert der Merker M17 dies?
Ich werde mal am Gerät testen müssen, wenn ich wieder Zeit habe.
Bis dahin und vielen Dank.

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Rolladensteuerung unterschiedlich
« Antwort #4 am: August 19, 2009, 13:53:53 Nachmittag »
Hallo jopebe,

Das Schieberegister wird bei Spannungsausfall seine Daten verlieren, was aber nicht unbedingt
von großer Bedeutung ist denn am nächsten Tag ist alles wieder in Ordnung wenn du es so beschaltest wie ich es beschrieben hatte.Zur Not gibt es bestimmt eine Möglichkeit das zu ändern.

Gruß veltins54
« Letzte Änderung: August 19, 2009, 20:45:47 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.