Hallo unbesiegt.
Für Dein Problem mit der unterschiedlichen Verarbeitung der Prüftaste I01 habe ich mal
einen Vorschlag angehängt. Das Beispiel ist auf die Schnelle entstanden und nicht vollständig
getestet. Es zeigt aber auf, wie es gehen könnte.
Bei der ersten Prüfung muß entschieden werden, ob das Ergebnis in Ordnung ist oder nicht.
Der Einfachheit halber habe ich hierfür die Eingänge I02 (OK) bzw. I03 (Fehler) verwendet.
Im endgültigen Programm müssten hier Deine Bedingungen eingesetzt werden.
Ist die erste Prüfung in Ordnung wird die zweite Prüfung freigegeben und durch ein
erneutes Signal an I01 gestartet. In dem Beispiel wird eine Zeit von 15 s verwendet. Ein
Fehler bricht die jeweilige Prüfung ab. Liegt nach Ablauf der Zeit kein Fehler vor, ist auch
die zweite Prüfung in Ordnung.
Gruß
Maikky