Hallo Zusammen,
ich betreibe eine Trocknungsanlage. Die Steuerung ist mit 3x 800er easys und einer Safety im easyNet aufgebaut. Zur Visualisierung und Bedienung der Anlage ist ein Touchpanel der Firma MicroInnovation 10" in die Anlage integriert. Diese Panel ist über die Serielle Schnittstelle der easy mit NetID 1 angebunden. Bei der Inbetriebnahme wurde festgestellt, dass mann nicht mit dem Programmierkabel mit der easysoft (aufgesteckt auf die Serielle Schnittstelle NetID 2, 3 oder 4) auf das Net zugreifen konnte. Es kam die Fehlermeldung "Schnittstelle ist belegt".
Nach Rücksprach mit Möller ist dies richtig. Egal wieviele Serielle Schnittstellen vorhanden sind, sie gelten als EINE.
Somit wurde die Inbetriebnahme leicht schwierig, da Schaltungsvorgänge vom Panel auf die Steuerung nicht direkt nachzuvollziehen war.
Das Panel muss für den Zugriff auf die Steuerung abgekoppelt werden.
Nun meine Frage:
Ist dies auch so, wenn eine easy 209 SE, die ja auch über die Serielle angekoppelt wird, oder ist dies bei
dieser Erweiterung nicht so, da man ja in der Software die Ethernetankopplung freischalten kann ?
Das wäre ja nicht so schön, denn dann könnte man nur vor ORT auf so ein Netzwerk zugreifen wenn die Ethernetanbindung abgekoppelt wird.
Dies könnte unter Umständen bei einer Anlage mit Prozessleitfunktion (über Ethernet) zu Fehlern in der gesamten Großanlage führen.
Hat ein Forenmitglied schon Erfahrung oder Kenntnisse über dieses Problem ?
Über eine Antwort würde ich mich freuen,
Gruß aus dem Norden
EMSTR