Hallo zusammen,
Ich bin neu, und habe ein großes Problem mit einer Easy 800.
Diese soll in einer KFZ-Werkstatt die Steuerung der Beleuchtungsanlage übernehmen.
Nun haben Wir die Anlage in Betrieb genommen, aber einigen der Ausgänge schalten unkontrolliert ein und aus.
Nach einger Zeit der Fehlersuche haben Wir festgestellt das an den Eingängen auch bei ungedrücktem Taster (Leitung offen) bis zu 117V anliegen.
Zu den Tastern führen jeweils ein 5x1,5 Nym in dem L1, N sowie eine Ader als Tasterdraht angeschlossen ist.
L1 zum Schalten und für die Glimmlampe, N für die Glimmlampe.
Sobald L1 und N anliegt, auch wenn keine Last anschliegt habe ich auf den Freien Adern diese Induktionsspannungen.
Die Kabellänge liegt auf jeden Fall unterhalb den, von der Easy geforderten, 40m.
Ich habe so langsam keine Idee mehr.
Irgendwo habe ich was von einem Easy265-HCI gelesen, allerdings ist die Verteilung bis zur letzen Hutschiene voll
Ich hoffe, Mir kann hier geholfen werden.
Gruß und Danke im Voraus
Günther