Hallo Spezialisten,
auch nach durchforsten der Foren habe ich noch immer folgendes Problem.
Mir wurde ein Aufbau einer Steuerung in die Hand gedrückt, die lange nicht mehr gelaufen ist und die ich nun in Betrieb nehmen soll. Derjenige, der diese Steuerung aufgebaut hat und sämtliche Moeller Software sind nicht mehr aufzufinden.
Eingebunden in diese Steuerung ist eine Möller Easy Control EC4P-221-MTXD1. Die EC4P hat in diesem Fall die simple Aufgabe einen Kontakt (in bestimmten Zeitabständen, mit gewisser Dauer, in einer Endlossschleife) zu überbrücken. Die Steuerung funktioniert nach wie vor, nur müsste ich die Parameter kennen bzw. ändern.
An dem geringsten Problem, dass bereits aufgespielte Programm auf den PC zu übertragen scheitere ich jedoch schon kläglich.
Ich habe mir bereits das Easy Soft CodeSys (V.2.3.5) Demo heruntergeladen. Mit dem genannten Programm habe ich versucht eine Verbindung (über ein RS232 Kabel, dass noch der Steuerung beilag) zu der Easy Control Box aufzubauen um damit das Programm auszulesen. Die Kommunikationsparameter habe ich nach den Möller Anleitungen, die im Netz stehen, bereits angepasst.
Anschließend bin ich auf Online -> Einloggen gegangen (wobei ich nicht sicher bin, ob das der richtige Befehl zum Verbindungsaufbau ist) . Das Programm gibt dann die Fehlermeldung " Um sich einloggen zu können muß das Projekt korrekt sein" aus.
Wie gehe ich denn am besten vor, um vorerst nur einmal das aufgespielte Programm auszulesen??
Vielen Dank schon mal im Voraus!!!!