Autor Thema: Erweiterung - 411-DC-ME  (Gelesen 6388 mal)

Offline Uwe69

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 23
Erweiterung - 411-DC-ME
« am: März 02, 2009, 14:28:51 Nachmittag »
Hallo,
bei der Erweiterung brauche ich einen Analogen Ausgang.
Das CodeSys-Update habe ich gemacht, so das ich die Erweiterung
in der Konfiguration einfügen kann.

Allerdings kenne ich die Adresse der Analogen Ausgänge nicht.



Ich hatte eigentlich ein %QW erwartet !
  ???

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Erweiterung - 411-DC-ME
« Antwort #1 am: März 02, 2009, 15:47:57 Nachmittag »
Hallo Uwe,

die beiden neuen Analogmodule easy406-DC-ME und easy411-DC-ME legen die analogen Ein- und Ausgangsdaten auf MW ab. Siehe deine eigene Grafik auf der rechten Seite.
 
:) ;) :D
Gruß Paul

Bimbo

  • Gast
Re: Erweiterung - 411-DC-ME
« Antwort #2 am: März 02, 2009, 18:51:20 Nachmittag »
MW 188 und MW 190!

EAYSY-Forum!  :D

Offline Uwe69

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 23
Re: Erweiterung - 411-DC-ME
« Antwort #3 am: März 04, 2009, 09:46:27 Vormittag »
Danke für eure Antworten !

Ich möchte euch nur einen kurzen Zwischenbericht geben:
Zunächst bestand keine Kommunikation zwischen EC4P-221 und 411.
Nach einem Firmware-Update der EC4P-221 steht die Verbindung (digitale Eingänge werden abgefragt und als gesetzt erkannt).

Nur sagt er mir jetzt nach dem Übertragen eines Programmes mit Analogausgang (ob Lokal oder Ausgang vom Erweiterungsgerät) das Zielgerät habe keinen Analogausgang...der Analogausgang würde somit ignoriert.

Ich stehe mit dem Support in Bonn in Verbindung.

Sobald es eine Lösung gibt informiere ich euch.

P.S.: Ich arbeite mit "easy CodeSys V.2.3.5" mit Update "ECP_Update01_08.exe"
        Die Firmware für die EC4P-221 nennt sich "Update_EC4P221_V02_24_Build_2216.hex"

Offline WPetrick

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 138
Re: Erweiterung - 411-DC-ME
« Antwort #4 am: März 14, 2010, 17:32:42 Nachmittag »
Hallo
Habe hier eine ECE4-221 mit Erweiterung 411 DC an einer XV1 2.3.9 mit CANopen laufen.
In der MXpro Steuerungskonfiguration ist die eds Datei eingebunden.
Nur in der Variablen Liste werden die Analogwerte mit Wert 0 im Onlinebetrieb Angezeigt.
Die Eingangs Bits werden korekt dargestellt.
Eine Darstellung in MW klapt auch nicht
Hat jemand einTyp wie ich an die Werte komme.
Gruß Werner

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Erweiterung - 411-DC-ME
« Antwort #5 am: März 14, 2010, 19:40:02 Nachmittag »
Hallo Werner,

du musst die analogen I/O in den Service Daten Objects (SDO) freigeben !!
- Steuerungskonfiguration
- EC4E Modul anklicken
- Lasche Service Daten Objects
- Index 6423 Analog global.... Enable auf Wert =1 setzen

Viele Grüße
Paul

Offline WPetrick

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 138
Re: Erweiterung - 411-DC-ME
« Antwort #6 am: März 14, 2010, 20:07:50 Nachmittag »
Hallo Paul
Was soll ich ohne dich  nur machen  ;) ;) ;) ;) ;)

gruß Werner