Hallo,
ich habe eine Easy Steuerung 819 AC-RC. Dies wurde so programmiert, dass nach einer bestimmten Zeit der Ausgang von Q1 auf Q2 dann auf Q3 usw. wechselt. Wenn Spannungsausfall ist, wird die Zeit wegen der Remanenz von dem Zeitrelais gespeichert und das Programm macht nach dem Widerstart genau an dem Punkt weiter, wo gestoppt wurde.
Das ist auch alles super nur jetzt kommt mein Problem.
Es ist so, dass ich eine Freigabe von extern erhalten. Diese Freigabe kommt und geht so wie der Füllstand des Silos ist. Wenn die Freigabe weg ist, möchte ich auch gerne die Zeit einfrieren wie bei einem Spannungsausfall und das die Längsbänder dann ab dem Zeitpunkt, wenn die Freigabe wiederkommt, weitermachen wo sie vorher aufgehört haben.
Ist das möglich dass man so etwas programmiert?? Mir gehen langsam die Ideen aus.
Für Vorschläge wäre ich sehr Dankbar.
Boki