Autor Thema: Analogeingang  (Gelesen 3138 mal)

Offline elektrogust

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 1
Analogeingang
« am: September 28, 2010, 20:34:33 Nachmittag »
Ich soll in einer Steurung einen Drucksensor mit einbinden zur Abschaltung bei einem zu hohen Hydraulik Druck 4-20mA. Den Wandler 0-10V habe ich. Was für Bausteine muss ich in der Easy verwenden? wie sind sie zu Programmiern? gibt es irgendwo Beispiele?

Offline TomiL

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 112
Re: Analogeingang
« Antwort #1 am: September 28, 2010, 21:59:24 Nachmittag »
Hallo elektrogust,

was für eine Easy verwendest Du ?

Prinzipiell würde ich erst mal den Analogeingang Skalieren über den Baustein LS, danach über einen CP ( Vergleicher ) oder A ( Analogschwellwertschalter )
den entsprechenden Ausgang Schalten.

In der Easysoft den Baustein anwählen und F1 drücken, dann kommt die Baustein erklärung.

Im Forum einfach über Suche nach den Bausteinen findest Du Programmbeispiele.

Gruß
TomiL